бросок намагничивающего тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
бросок намагничивающего тока |
27.3.2012, 21:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
когда возникают броски тока намагничивания? я вот прочитал - "при вкл. под напряжение ненагруженного тр-ра", "при восстановлении напряжения после откл. внешнего кз". т.е. что имеется ввиду под ненагруженным? нет нагрузки в смысле разомкнута обмотка или как. дальше "большие броски тока объясняются тем, что в момент восстановления напряжения индуктивное сопр. тр-ра резко уменьшается из-за насыщения". а насыщение из-зичего происходит? потому что при включении перех. проц. и апериодич составляющая подмагничивает7 так или нет?
|
|
|
28.3.2012, 19:52
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
спасибо, я разобрался с этим. если нужно кому - отлично расписано в книге Холуянова "трансформаторы ..." как-то так. хоть и 1934 года. на уровне физики все разъяснено идеально.
чтобы сразу тему не закрывать, у меня вопросы сегодня возникли - напишу тут, может быть кто и ответит: 1) разбирал рз трансформатора, трехобмоточный например. со стороны СН можно ввести направленность мтз. стоит реле направления мощности. почему именно стороны среднего напряжения? 2) еще по броску тока намагничивания. броски приводят к появлению второй гармоники. не понимаю пока, с чего частота увеличивается в 2 раза. как физически |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 16:09 |
|