![]() Напряжение на корпусе стиральной машинки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Напряжение на корпусе стиральной машинки |
Гость_Гость_Валера_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, вопрос таков: стоит значит у меня на кухне стиралка, подключена в обычную розетку без заземления, я начитавшись на досуге про заземление в интернете пошел проверить напряжение на стиралке. Втыкаю вилку в розетку (саму стиралку не включаю) беру тестер один конец тестера на болт прикрученный к корпусу стиралки, второй конец на ноль соседней розетки и что я вижу тестер показывает 110 В. попробывал простым пробником - светится в пол силы. я если чесно офигел. Насколько это опасно? каков выход? тянуть заземление нет возможности (ремонт). машинке больше года работала без нареканий.
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
На какой номинал лучше взять? и можно ли его поставить на всю квартиру после перед всеми автоматами (но после общего)? Поставте одельный на стиральную машину.Номинал зависит от мошности стиральной машины (тэнов).Ток утечки не более 30 ма. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |