Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор теплового реле , Выбор теплового реле

Charli18
сообщение 2.3.2012, 15:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



Видел что уж есть такая тема тем не менее такой вопросс-

Двигатель в холосто режими (замеряю клещами 5А), на шкив надеваю ремень, двигатель начинает крутить установку( уже на клещах 7А) -это ещё тоже без нагрузки, ну а потом при подаче сырья нагрузка увеличивается сильно, то не очень, вотвопрос как выбрать тепловое реле? тоесть от 5 или от 7 щитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Charli18
сообщение 24.3.2012, 19:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



сергей, двигатель на 18КВТ (это механическая на валу), как можно посчитать , подскажите если включать его на 380В звездой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 31.3.2012, 12:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Charli18 @ 24.3.2012, 20:53) *
сергей, двигатель на 18КВТ (это механическая на валу), как можно посчитать , подскажите если включать его на 380В звездой.
умножте мощность на коффициент 2.1 и будет вам счастье, 18*2.1 = 37.8 ампер ваша тепловуха.Метод конечно колхозный есть научный поищите в справочниках или может кто умный так его помнит и подскажет.Но поверьте потратив время на все формулы в конце концов вы получите настолько небольшое расхождение что можно просто на это сказать тьфу.Тем более что номинал тепловых реле выбирают ближайшее от расчетного.Да циферка эта "2.1" именно для напряжения 380вольт для 220 или 660 забыл хотя тоже есть.

Сообщение отредактировал шахтер - 31.3.2012, 12:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Charli18   Выбор теплового реле   2.3.2012, 15:19
- - сергей_абрамов   10 Ампер ближайшее в ряду типоразмеров. 6,3 будет ...   3.3.2012, 2:07
- - Charli18   значит надо от 7 считать, правильно?   3.3.2012, 11:48
|- - сергей_абрамов   Цитата(Charli18 @ 3.3.2012, 9:48) значит ...   3.3.2012, 12:36
- - Charli18   Сергей, а ты сможеш подсказать как выбрать автомат...   3.3.2012, 13:53
|- - сергей_абрамов   Цитата(Charli18 @ 3.3.2012, 10:53) Сергей...   3.3.2012, 18:44
- - Charli18   хрен его знает толи я нетак спрашиваю толи ещё что...   3.3.2012, 19:19
|- - сергей_абрамов   Цитата(Charli18 @ 3.3.2012, 17:19) хрен е...   4.3.2012, 18:35
- - Charli18   сергей, двигатель на 18КВТ (это механическая на ва...   24.3.2012, 19:53
|- - шахтер   Цитата(Charli18 @ 24.3.2012, 20:53) серге...   31.3.2012, 12:16
|- - Гость_алексей_*   Цитата(Charli18 @ 24.3.2012, 19:53) серге...   31.3.2012, 22:12
|- - шахтер   Цитата(Гость_алексей_* @ 31.3.2012, 22:12...   1.4.2012, 4:55
- - technik43   Подобная тема http://www.electric-house.ru/forum/...   24.3.2012, 21:06
- - Гость_Алексей_*   Для 220В-коэф.=4.4. Для 660В=1.1,но это грубо и ну...   31.3.2012, 21:58
- - шахтер   Короче по поводу мощности на шильдике разъяснение ...   1.4.2012, 7:10
- - zanat_zhuzbaev   а где ты взял 1.73   12.11.2012, 12:11
- - mgvolt   1, 73 - корень из трех. Три фазы используются ...   14.11.2012, 7:34
- - uvk2   ЦитатаНе верите попрбуйте возьмите любой шильдик и...   14.11.2012, 19:29