Видел что уж есть такая тема тем не менее такой вопросс-
Двигатель в холосто режими (замеряю клещами 5А), на шкив надеваю ремень, двигатель начинает крутить установку( уже на клещах 7А) -это ещё тоже без нагрузки, ну а потом при подаче сырья нагрузка увеличивается сильно, то не очень, вотвопрос как выбрать тепловое реле? тоесть от 5 или от 7 щитать? |
|
|
1.4.2012, 7:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Короче по поводу мощности на шильдике разъяснение звучит примерно так (мнение правда частное)
Берем реальный двигатель и читаем его родной шильдик:380 вольт/1.9А/cosф 0.8/мощность 0.75кВт/КПД 75%. Берем формулу без КПД и считаем что он потребляет с сети по мощности: Р=380*1.9*0.8*1.73=999.248 ватт=1кВт вот это и есть его электрическая мощность 1кВт умножаем на КПД 75% и получаем мощность на валу 0.75кВт которая собственно и указана на шильдике этого электродвигателя.Вот такое объяснение которое звучит очень реально. Сообщение отредактировал шахтер - 1.4.2012, 7:23 |
|
|