Помогите с вопросом " Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя мощностью 4 КВТ? "
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
оригинальное решение - а сечение как выбирать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
оригинальное решение - а сечение как выбирать? Сечение кабеля выбирается по токовой нагрузке, создаваемой потребителем. Автомат выбирается под сечение кабеля таким образом, чтобы он сработал раньше, чем кабель нагреется выше предельной температуры. То есть, Ан<Аа<Ап, где: Ан - потребляемый ток Аа - номинал автомата Ап - максимальная допустимая длительная токовая нагрузка на жилу(ы) Сообщение отредактировал roadster - 2.4.2012, 17:38 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |