Нужно подключить компрессор и осушитель воздуха, тех. данные представлены на фото.
http://imageshack.us/f/833/img0661dx.jpg/
http://imageshack.us/f/17/img0668i.jpg/

Компрессор - 1,5кВт, 230В.
Сушилка - 0,844кВт, 230В.

Исходя из формулы мощности однофазной сети P=UIcosf находим ток:

cosf неизвестен, то I=P/U=2500/230=11A => автомат выбираем C16А, сечение 1,5мм2.

Будет ли срабатывать авт. выключатель при пуске компрессора, пусковой ток двигателя всетаки превышает номинальный в 4-7 раз? Стоит ли выбрать сечения кабеля больше, скажем 2,5мм2?