![]() Не крутит движок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Не крутит движок |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 25300 ![]() |
Имеется двигатель 380в 2,2квт.нужно запустить от 220в пусковой кондер 300мкф,а рабочий 150,на пусковом запускаешь крутит,отпускаешь пусковой на рабочем сразу останавливается и гудит....не хватает емкости конденсатора или еще что????
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Измерить сопротивление между любым проводом и корпусом двигателя. Очень часто (но не всегда!) при Y нуль соединяют с корпусом. В треугольнике "нуля" нет, иными словами запротивление между обмотками и корпусом двигателя должно быть больше 0.5 МОм
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Измерить сопротивление между любым проводом и корпусом двигателя. Очень часто (но не всегда!) при Y нуль соединяют с корпусом. В треугольнике "нуля" нет, иными словами запротивление между обмотками и корпусом двигателя должно быть больше 0.5 МОм Никогда не встречал движки с заземленной звездой. Как тогда прозванивать изоляцию обмоток? Три вывода на двигателе устраивают ТОЛЬКО при Y Или при перемотке поленились вывести шесть. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9212 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |