Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Выбор защитной аппаратуры , Какой взять автомат серии АП-50-3МТ ?

Гость_Register_*
сообщение 30.3.2012, 18:45
Сообщение #1





Гости






Помогите с вопросом " Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя мощностью 4 КВТ? "
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 30.3.2012, 20:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



4кВт это грубо 8 ампер. (Посмотрите на шильдике). Ближайший номинал АП-50 10 ампер.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.3.2012, 11:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(uvk2 @ 30.3.2012, 17:22) *
Ближайший номинал АП-50 10 ампер.
Ближайший и точно совпадающий номинал 6,3 Ампера!
Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность).
Цитата
Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя
А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе?

Сообщение отредактировал Rezo - 31.3.2012, 11:16


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.4.2012, 20:20
Сообщение #4





Гости






Цитата(Rezo @ 31.3.2012, 11:09) *
Ближайший и точно совпадающий номинал 6,3 Ампера!
Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность). А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе?


При кос.фи=0.9 номинальный ток этого движка=6.7А,а у маломощных двигателей косинус обычно ниже,так что его АПэшка должна быть на 10А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.4.2012, 20:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2012, 17:20) *
При кос.фи=0.9 номинальный ток этого движка=6.7А,а у маломощных двигателей косинус обычно ниже,так что его АПэшка должна быть на 10А.
Согласен!.... Так я вроде бы и не возражал против этого и даже допускал более низкий кос.фи.
Мы же не знаем что за двиг., что за устройство и так далее и прочее сопутствующее....

Сообщение отредактировал Rezo - 3.4.2012, 20:37


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Register   Выбор защитной аппаратуры   30.3.2012, 18:45
- - uvk2   4кВт это грубо 8 ампер. (Посмотрите на шильдике). ...   30.3.2012, 20:22
|- - Rezo   Цитата(uvk2 @ 30.3.2012, 17:22) Ближайший...   31.3.2012, 11:09
|- - Register   Цитата(Rezo @ 31.3.2012, 11:09) Ближайший...   31.3.2012, 12:42
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Rezo @ 31.3.2012, 11:09) Ближайший...   3.4.2012, 20:20
|- - Rezo   Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2012, 17:20)...   3.4.2012, 20:37
- - Register   Напишите расчёт пожалуйста или формулу.   31.3.2012, 10:10
|- - Roman D   Цитата(Register @ 31.3.2012, 9:10) Напиши...   31.3.2012, 11:49
- - Rezo   ЦитатаТяжелые условия пуска - это какой коэффициен...   31.3.2012, 12:05
- - Roman D   Почему АП-50?   31.3.2012, 12:14
- - Rezo   Предполагаю, что автор будет его использовать для ...   31.3.2012, 12:40
|- - Register   Цитата(Rezo @ 31.3.2012, 12:40) Предполаг...   31.3.2012, 12:44
- - Мастер Джу   АП-50 советскии автомат? На них буковки B,С,D не р...   31.3.2012, 16:06
- - Гость_Алексей_*   Ну и что ,что не распространяются буковки A,B и С....   31.3.2012, 19:19
|- - uvk2   Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.3.2012, 19:19...   31.3.2012, 21:06
- - Мастер Джу   Имхо топикасеру нужен автомат с установкой на дин ...   31.3.2012, 19:31
|- - Гость_Алексей_*   [quote name='Мастер Джу' date='31.3.20...   31.3.2012, 20:32
- - roadster   Цитата(Register @ 30.3.2012, 19:45) Помог...   1.4.2012, 12:09
- - с2н5он   оригинальное решение - а сечение как выбирать?   1.4.2012, 12:21
|- - roadster   Цитата(с2н5он @ 1.4.2012, 12:21) оригинал...   2.4.2012, 17:24
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(roadster @ 2.4.2012, 17:24) Сечени...   3.4.2012, 20:09
|- - roadster   Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2012, 20:09)...   4.4.2012, 6:02
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(roadster @ 4.4.2012, 6:02) Что так...   5.4.2012, 8:23
- - Мастер Джу   Цитата(с2н5он @ 1.4.2012, 16:21) оригинал...   1.4.2012, 14:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 3:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены