Помогите с вопросом " Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя мощностью 4 КВТ? "
|
|
|
1.4.2012, 12:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22872 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
оригинальное решение - а сечение как выбирать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.4.2012, 17:24
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
оригинальное решение - а сечение как выбирать? Сечение кабеля выбирается по токовой нагрузке, создаваемой потребителем. Автомат выбирается под сечение кабеля таким образом, чтобы он сработал раньше, чем кабель нагреется выше предельной температуры. То есть, Ан<Аа<Ап, где: Ан - потребляемый ток Аа - номинал автомата Ап - максимальная допустимая длительная токовая нагрузка на жилу(ы) Сообщение отредактировал roadster - 2.4.2012, 17:38 |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.4.2012, 20:09
Сообщение
#4
|
Гости |
Сечение кабеля выбирается по токовой нагрузке, создаваемой потребителем. Автомат выбирается под сечение кабеля таким образом, чтобы он сработал раньше, чем кабель нагреется выше предельной температуры. То есть, Ан<Аа<Ап, где: Ан - потребляемый ток Аа - номинал автомата Ап - максимальная допустимая длительная токовая нагрузка на жилу(ы) Да действительно "оригинальный" совет.Это с каких пор автомат подгоняют под сечение кабеля.Не вводите людей в заблуждение,правильно будет так-сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя(не забываем про пусковые токи),а уже затем сечение кабеля в зависимости от его длины по потере напряжения и токов к.з. |
|
|
4.4.2012, 6:02
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Да действительно "оригинальный" совет.Это с каких пор автомат подгоняют под сечение кабеля.Не вводите людей в заблуждение,правильно будет так-сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя(не забываем про пусковые токи),а уже затем сечение кабеля в зависимости от его длины по потере напряжения и токов к.з. Что такое АВ? Это коммутационный аппарат, предназначенный для защиты ЭУ от КЗ и перегрузок. Мы строим ЭУ под конкретный АВ? Или все-таки, АВ подбираем под токи в имеющейся ЭУ? |
|
|