разделов с названием РУЧКА ОТ ЧАЙНИКА не нашёл, по этому прийдётся быть аж целым чайником !
моя задача, от щитка провести отдельную линию на кухню, надо-бы от вас чёткие инструкции к действию ! линия на 7 киловат. по началу план таков: 1. кабель, медь, четвёрка. цепляется в щитке и пробрасывается через кухонную стену. 2. в кухне, в нижней части мебели (20-30 см от пола) делится на 2 двуполюсных автомата 32А (на нём - духовой шкаф 3.3 квт и электрочайник 2.2 квт) , 12-15А на всякое остальное (холодильник, посудомойка, вытяжка и 2-3 резетки ) 3. ставится УЗО 4. заземление цепляется на общий ноль в щитке ситуёвина такова, что я весь мозг сломал читая буквы и вообще запутался, и по этому не знаю что и как правильно. 1. можно-ли , или желательно-ли тулить автоматы дома ? или крайне желательно приляпать их в щитке (тогда надо будет вести два кабеля) 2. куда и в какой последовательности цеплять автоматы и узо 3. а надо-ли эти узо 4. как само лучше провести заземление не нарушив при этом никаких требований ? в щитке не имеется дополнительного заземления ,а есть один общий ноль (электро служба почему-то отказывается цеплять на него заземление). если хватит выловить арматурину в плитовой стене, тогда как правильней закрепиться 5. каким образом произвести разводку на самой кухне, максимально пожаробезопастно ? может есть какие нубудь муфты для дома если можно, то напишите плиз, хоть не большие пояснения чем и что лучше,кроме самой последовательности расстановки ! если нет, тогда хоть последовательность ! в общем - принимается к рассмотрению всё (даже с абсолютной перепланировкой описаного выше) ,потому, что надо срочно, а я понимаю, что расписывать, вам может быть лень. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Сложно по пачке беломора... но попробую
1. счетчик - линейка автоматов 2. на дух шкаф и варочную автомат 25А кабель 3х2,5 УЗО не надо (стац. оборудование) розетки можно 2 поставить и запараллелить 3. посудомойку и розетки параллельно соединить и подключить ч/з диф. автомат 25А кабель 3х2,5 4. Нуль - через счетчик и колодку, земля орехом на стоячный провод потом колодка 5. Если еще и стиралка тогда лучше ее и посудомойку на диф 25А, а розетки на другой диф 25А |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 16:04 |
|
![]() |