Выбор защитной аппаратуры , Какой взять автомат серии АП-50-3МТ ?

Гость_Register_*
сообщение 30.3.2012, 18:45
Сообщение #1





Гости






Помогите с вопросом " Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя мощностью 4 КВТ? "
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 1.4.2012, 12:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22872
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



оригинальное решение - а сечение как выбирать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 2.4.2012, 17:24
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(с2н5он @ 1.4.2012, 12:21) *
оригинальное решение - а сечение как выбирать?

Сечение кабеля выбирается по токовой нагрузке, создаваемой потребителем.
Автомат выбирается под сечение кабеля таким образом, чтобы он сработал раньше, чем кабель нагреется выше предельной температуры.
То есть, Ан<Аа<Ап, где:
Ан - потребляемый ток
Аа - номинал автомата
Ап - максимальная допустимая длительная токовая нагрузка на жилу(ы)

Сообщение отредактировал roadster - 2.4.2012, 17:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.4.2012, 20:09
Сообщение #4





Гости






Цитата(roadster @ 2.4.2012, 17:24) *
Сечение кабеля выбирается по токовой нагрузке, создаваемой потребителем.
Автомат выбирается под сечение кабеля таким образом, чтобы он сработал раньше, чем кабель нагреется выше предельной температуры.
То есть, Ан<Аа<Ап, где:
Ан - потребляемый ток
Аа - номинал автомата
Ап - максимальная допустимая длительная токовая нагрузка на жилу(ы)


Да действительно "оригинальный" совет.Это с каких пор автомат подгоняют под сечение кабеля.Не вводите людей в заблуждение,правильно будет так-сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя(не забываем про пусковые токи),а уже затем сечение кабеля в зависимости от его длины по потере напряжения и токов к.з.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 4.4.2012, 6:02
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2012, 20:09) *
Да действительно "оригинальный" совет.Это с каких пор автомат подгоняют под сечение кабеля.Не вводите людей в заблуждение,правильно будет так-сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя(не забываем про пусковые токи),а уже затем сечение кабеля в зависимости от его длины по потере напряжения и токов к.з.

Что такое АВ?
Это коммутационный аппарат, предназначенный для защиты ЭУ от КЗ и перегрузок.
Мы строим ЭУ под конкретный АВ?
Или все-таки, АВ подбираем под токи в имеющейся ЭУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 5.4.2012, 8:23
Сообщение #6





Гости






Цитата(roadster @ 4.4.2012, 6:02) *
Что такое АВ?
Это коммутационный аппарат, предназначенный для защиты ЭУ от КЗ и перегрузок.
Мы строим ЭУ под конкретный АВ?
Или все-таки, АВ подбираем под токи в имеющейся ЭУ?


Вы сами себя запутали,читайте внимательно"сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя",Если Вам больше нравится термин ЭУ,тогда аппарат защиты по ном.току ЭУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Register   Выбор защитной аппаратуры   30.3.2012, 18:45
- - uvk2   4кВт это грубо 8 ампер. (Посмотрите на шильдике). ...   30.3.2012, 20:22
|- - Rezo   Цитата(uvk2 @ 30.3.2012, 17:22) Ближайший...   31.3.2012, 11:09
|- - Register   Цитата(Rezo @ 31.3.2012, 11:09) Ближайший...   31.3.2012, 12:42
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Rezo @ 31.3.2012, 11:09) Ближайший...   3.4.2012, 20:20
|- - Rezo   Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2012, 17:20)...   3.4.2012, 20:37
- - Register   Напишите расчёт пожалуйста или формулу.   31.3.2012, 10:10
|- - Roman D   Цитата(Register @ 31.3.2012, 9:10) Напиши...   31.3.2012, 11:49
- - Rezo   ЦитатаТяжелые условия пуска - это какой коэффициен...   31.3.2012, 12:05
- - Roman D   Почему АП-50?   31.3.2012, 12:14
- - Rezo   Предполагаю, что автор будет его использовать для ...   31.3.2012, 12:40
|- - Register   Цитата(Rezo @ 31.3.2012, 12:40) Предполаг...   31.3.2012, 12:44
- - Мастер Джу   АП-50 советскии автомат? На них буковки B,С,D не р...   31.3.2012, 16:06
- - Гость_Алексей_*   Ну и что ,что не распространяются буковки A,B и С....   31.3.2012, 19:19
|- - uvk2   Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.3.2012, 19:19...   31.3.2012, 21:06
- - Мастер Джу   Имхо топикасеру нужен автомат с установкой на дин ...   31.3.2012, 19:31
|- - Гость_Алексей_*   [quote name='Мастер Джу' date='31.3.20...   31.3.2012, 20:32
- - roadster   Цитата(Register @ 30.3.2012, 19:45) Помог...   1.4.2012, 12:09
- - с2н5он   оригинальное решение - а сечение как выбирать?   1.4.2012, 12:21
|- - roadster   Цитата(с2н5он @ 1.4.2012, 12:21) оригинал...   2.4.2012, 17:24
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(roadster @ 2.4.2012, 17:24) Сечени...   3.4.2012, 20:09
|- - roadster   Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2012, 20:09)...   4.4.2012, 6:02
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(roadster @ 4.4.2012, 6:02) Что так...   5.4.2012, 8:23
- - Мастер Джу   Цитата(с2н5он @ 1.4.2012, 16:21) оригинал...   1.4.2012, 14:16