Помогите пожалуйста чайнику)))вобщем ситуация такая.как правильно все зделать чтоб без нарушений)))
Вобщем металический ангар-станция тех.осмотра.Ввод 16мм2 алюминий.с автомата вводного хочу на счетчик вывести 10ку медью(это не будет нарушением?) 1)-разводка на розетки будет в металорукаве провод ввгнг-это допустимо??? 2)металический щиток приварен к металическим стенам ангара,заземления нет нарушение ли занулять на рабочий нуль)если нет ,то как правильно поступить? 3)на розетки закуплены простые автоматы,возможно ли без узо и диф.автоматов все это закамутировать,либо же после вводного автомата поставить общее узо,если же это возможно то как правильно рассчитать узо??? 4)вводной атомат 75А,а счетчик 60А нужно ли заменить вводн.автомат на 50А или не обязательно? заранее спасибо будут еще вопросы но пока эт самое оснавное)))) Сообщение отредактировал Баркут - 8.4.2012, 16:42 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 ![]() |
Помогите пожалуйста чайнику))) Чайник, чайник, я кастрюля, прием. Цитата вобщем ситуация такая.как правильно все зделать чтоб без нарушений))) Вобщем металический ангар-станция тех.осмотра.Ввод 16мм2 алюминий.с автомата вводного хочу на счетчик вывести 10ку медью(это не будет нарушением?) Не будет. Цитата 1)-разводка на розетки будет в металорукаве провод ввгнг-это допустимо??? Если мет. рукав будет соединен с заземлением или заземленными конструкциями. Цитата 2)металический щиток приварен к металическим стенам ангара,заземления нет нарушение ли занулять на рабочий нуль)если нет ,то как правильно поступить? Сам ангар имеет достаточный контакт с землей? Если контакт с землей хорош (сопротивление менее 4 Ом.), то можешь соединить с нулем, при условии, что до этого нет УЗО или Диф автомата. Сам ангар будет играть роль заземления. Цитата 3)на розетки закуплены простые автоматы,возможно ли без узо и диф.автоматов все это закамутировать,либо же после вводного автомата поставить общее узо,если же это возможно то как правильно рассчитать узо??? Общее УЗО желательно. Не думай, просто поставь на 50А; 30мА. Если при подключение ноля через УЗО оно хлопнет (сработает), то замени на более грубое 50А; 100мА. (если и так хлопнет, то скорей всего ты что-то неправильно делал при монтаже). Цитата 4)вводной атомат 75А,а счетчик 60А нужно ли заменить вводн.автомат на 50А или не обязательно? Желательно поменять на 50А . Заранее пожалуйста. Сообщение отредактировал Оглядач - 8.4.2012, 18:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Чайник, чайник, я кастрюля, прием. Не будет. Если мет. рукав будет соединен с заземлением или заземленными конструкциями. Сам ангар имеет достаточный контакт с землей? Если контакт с землей хорош (сопротивление менее 4 Ом.), то можешь соединить с нулем, при условии, что до этого нет УЗО или Диф автомата. Сам ангар будет играть роль заземления. Общее УЗО желательно. Не думай, просто поставь на 50А; 30мА. Если при подключение ноля через УЗО оно хлопнет (сработает), то замени на более грубое 50А; 100мА. (если и так хлопнет, то скорей всего ты что-то неправильно делал при монтаже). Желательно поменять на 50А . Заранее пожалуйста. Повторное заземление не нормируется. Поетому про 4 ома лишнее. Где гарантия что ангар имеет надежное соединение с землей? (глупо, но все же...) забей пару уголков в землю и соединить на вводе с нуликом и зданием. Просмотреть металлосвязь по всей трассе, если есть сомнения, то лучше бросить 5 жилу от ввода. Если в розетки планируется включать переносное оборудование ( а воно скорей всего будет) то линию розеток однозначно защищать УЗО. Для освещения (яма и переноски) использовать низкое напряжение (12,24,36 В) с разделением от сети (не автотрансформатор). Вводной автомат мона не менять (длительный ток 75 А). Все розетки обязательно с заземлением (от щита 3ей жилой). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |