Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление (зануление) в старых электроустановках , запутался

Костян челябинск...
сообщение 9.4.2012, 12:03
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9168
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Здравствуйте все.
Ситуация следующая.
Моя организация арендует цех. Въезжаем на этой неделе. Схема на словах такая: Трансформатор, РУ 0,4 кВ, через автомат 2,5кА запитан шинопровод 3 фазы под потолком цеха вдоль пролета. PEN проводник - все металлоконструкции здания. От шинопровода 3х! жильным кабелем запитаны около 20и РП. Корпуса РП имеют металлосвязь с металлоконструкциями здания. В цехе будут установлены стационарно станки и переносное сварочное оборудование.
Собственно вопросы
1. Делать ли разделение PEN на PE и N в РП для стационарных приемников?
2. То же для переносных приемников, запитанных через розетки 3p+N (3p+N+PE)



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 9.4.2012, 13:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Для начала, использование естественных заземлителей, магистральной заземляющей шины, сторонних проводящих конструкций в качестве рабочего (совмещенного) нулевого проводника не допускается. Формально в системе TN-C есть как правило РЕ- и РЕN-проводники. Вероятно первоначально в этом цехе применялась система с изолированной нейтралью (IT).
1. В зависимости от кол-ва присоединений КЛ для оборудования под 3/5-проводную систему питания, если присоединений не много, можно подсоединять РЕ-проводники под отдельные болты (от РЕN и N проводников) на шине (при условии не более 2-ух проводов под один болт);
2. В зависимости от требований производителя электроприемников. Розетки 3Ф и N/РЕ контакты (4 шт.), т.е. приемники с четырехпроводным питанием можно подключить, для приемников с 5-ти проводным - нужно проложить отдельный проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2012, 13:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9168
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Работник @ 9.4.2012, 15:12) *
Для начала, использование естественных заземлителей, магистральной заземляющей шины, сторонних проводящих конструкций в качестве рабочего (совмещенного) нулевого проводника не допускается. Формально в системе TN-C есть как правило РЕ- и РЕN-проводники. Вероятно первоначально в этом цехе применялась система с изолированной нейтралью (IT).

Да, скорее всего, цех построен наскоро, в войну. Видимо, по ПУЭ тех лет это было разрешено. Сейчас реконструкцию, да еще и в арендуемом цехе провести нереально.
Попутно возник еще вопрос. Требование установки диф защиты для переносных ЭП распространяется на мой случай?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Костян челябинский   Заземление (зануление) в старых электроустановках   9.4.2012, 12:03
- - с2н5он   делайте, хуже не будет   9.4.2012, 12:53
- - Работник   Для начала, использование естественных заземлителе...   9.4.2012, 13:12
|- - Костян челябинский   Цитата(Работник @ 9.4.2012, 15:12) Для на...   9.4.2012, 13:23
- - Работник   ЦитатаТребование установки диф защиты для переносн...   9.4.2012, 13:33
- - Rezo   Цитата(Костян челябинский @ 9.4.2012, 9:0...   9.4.2012, 18:15
|- - Костян челябинский   Цитата(Rezo @ 9.4.2012, 20:15) прямо на в...   9.4.2012, 19:04
- - uvk2   Во-во. Точно как на моём заводе. Костян, где вы во...   9.4.2012, 20:15
- - Rezo   1. Делать однозначно (прямо на вводе)! ЦитатаЭ...   10.4.2012, 0:00
- - Костян челябинский   Начинаю с начала. a. на момент постройки, видимо, ...   10.4.2012, 12:59
- - Rezo   В таком случае мне теперь совсем не понятно, о чём...   10.4.2012, 15:56
- - Костян челябинский   в принципе, во втором и третьем сообщении я получи...   10.4.2012, 18:04
- - haramamburu   Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2012, 18...   10.4.2012, 18:10
- - Rezo   Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2012, 16...   10.4.2012, 21:58