Помогите чайнику , как правильно, чтоб без нарушений

Баркут
сообщение 8.4.2012, 12:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2011
Пользователь №: 25300



Помогите пожалуйста чайнику)))вобщем ситуация такая.как правильно все зделать чтоб без нарушений)))
Вобщем металический ангар-станция тех.осмотра.Ввод 16мм2 алюминий.с автомата вводного хочу на счетчик вывести 10ку медью(это не будет нарушением?)
1)-разводка на розетки будет в металорукаве провод ввгнг-это допустимо???
2)металический щиток приварен к металическим стенам ангара,заземления нет нарушение ли занулять на рабочий нуль)если нет ,то как правильно поступить?
3)на розетки закуплены простые автоматы,возможно ли без узо и диф.автоматов все это закамутировать,либо же после вводного автомата поставить общее узо,если же это возможно то как правильно рассчитать узо???
4)вводной атомат 75А,а счетчик 60А нужно ли заменить вводн.автомат на 50А или не обязательно?
заранее спасибо
будут еще вопросы но пока эт самое оснавное))))

Сообщение отредактировал Баркут - 8.4.2012, 16:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Баркут
сообщение 9.4.2012, 19:21
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2011
Пользователь №: 25300



линию розеток однозначно защищать УЗО

вот я расключил автоматы осталось теперь только с узо определиться.либо после счетчика на все автоматы,либо только на розеточные группы поставить)
как правельнее поступить, на розеточные группы там нагрузка не большая,а если все на узо вешать там только этот стенд для проверки тормозов 9квт +всякие там вытяжки да двигателя на воротах и т.д)))
ну и как его все таки рассчитать это узо то)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Баркут   Помогите чайнику   8.4.2012, 12:05
- - Мастер Джу   1.Конечно допустимо 2.Подключите РЕ проводник к кр...   8.4.2012, 16:59
- - Баркут   Спасибо Мастер Джу.   8.4.2012, 17:26
- - Оглядач   Цитата(Баркут @ 8.4.2012, 12:05) Помогите...   8.4.2012, 18:32
|- - Баркут   Если мет. рукав будет соединен с заземлением или з...   8.4.2012, 19:24
||- - Оглядач   Цитата(Баркут @ 8.4.2012, 20:24) Если мет...   8.4.2012, 22:01
|- - push   Цитата(Оглядач @ 8.4.2012, 23:32) Чайник,...   9.4.2012, 4:30
|- - Баркут   с разделением от сети (не автотрансформатор). Ес...   9.4.2012, 5:40
|- - Оглядач   Цитата(Баркут @ 9.4.2012, 5:40) с разделе...   9.4.2012, 10:19
- - Баркут   линию розеток однозначно защищать УЗО вот я раскл...   9.4.2012, 19:21
- - Оглядач   ЦитатаНе думай, просто поставь на 50А; 30мА. Если ...   9.4.2012, 22:06
- - push   для защиты от косвенного прикосновения ставится УЗ...   10.4.2012, 3:55
- - Баркут   учитывается утечка в кабелях на розеточные группы...   10.4.2012, 7:08
|- - scasi   Цитата(Баркут @ 10.4.2012, 10:08) учитыва...   10.4.2012, 7:22
|- - Оглядач   Цитата(Баркут @ 10.4.2012, 7:08) учитывае...   10.4.2012, 11:47
- - mae   По установке УЗО можно определится на соответствие...   10.4.2012, 8:44
- - с2н5он   а ангар это жилое, общественное или административн...   10.4.2012, 8:51
- - mae   Цитата(с2н5он @ 10.4.2012, 9:51) а ангар ...   10.4.2012, 15:02