![]() Какой номинал реле напряжения и УЗО выбрать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Какой номинал реле напряжения и УЗО выбрать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 25010 ![]() |
Реле напряжения планируется ставить на 60А, за ним будет стоять общий (на всю квартиру) диффавтомат или УЗО - какой номинал должен быть у него? Подойдет ли те же 60А?
И верна ли будет такая схема подключения: от счетчика на автомат 40А, затем РН 60А, УЗО 60А, автоматы 16А розетки, 6А свет? И какие реле напряжения посоветуете, желательно которые можно приобрести на Украине. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И верна ли будет такая схема подключения: Перед счётчиком выключатель, счётчик, автомат 40А, РН не менее 40А, УЗО 63/0,03....от счетчика на автомат 40А, затем РН 60А, УЗО 60А, автоматы 16А розетки, 6А свет? Цитата И какие реле напряжения посоветуете, желательно которые можно приобрести на Украине. За Украину не скажу, но УЗМ50/51 можно заказать и по почте.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 25010 ![]() |
Перед счётчиком выключатель, счётчик, автомат 40А, РН не менее 40А, УЗО 63/0,03.... За Украину не скажу, но УЗМ50/51 можно заказать и по почте. Да, все верно, выключатель, счетчик, автомат 40А.... Расшифруйте 63/0,03... Я так понял 63А и 30мА? И еще такой вопрос, по предварительным расчетам всех одновременно включенных приборов получилось что-то около 55А, правильно ли будет ставить автомат на 40А после счетчика? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |