Помогите пожалуйста чайнику)))вобщем ситуация такая.как правильно все зделать чтоб без нарушений)))
Вобщем металический ангар-станция тех.осмотра.Ввод 16мм2 алюминий.с автомата вводного хочу на счетчик вывести 10ку медью(это не будет нарушением?) 1)-разводка на розетки будет в металорукаве провод ввгнг-это допустимо??? 2)металический щиток приварен к металическим стенам ангара,заземления нет нарушение ли занулять на рабочий нуль)если нет ,то как правильно поступить? 3)на розетки закуплены простые автоматы,возможно ли без узо и диф.автоматов все это закамутировать,либо же после вводного автомата поставить общее узо,если же это возможно то как правильно рассчитать узо??? 4)вводной атомат 75А,а счетчик 60А нужно ли заменить вводн.автомат на 50А или не обязательно? заранее спасибо будут еще вопросы но пока эт самое оснавное)))) Сообщение отредактировал Баркут - 8.4.2012, 16:42 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
для защиты от косвенного прикосновения ставится УЗО (или диф.) на 30мА на линию (розеток), на освещение (все) 100 мА учитывается утечка в кабелях или же на несколько групп розеток. На вводе 300 мА как доп. защита. У вас достаточно 30 мА на линию розеток по нагрузке 25 А не ошибетесь кабель 2,5 мм2. Ток расчитывается как для обычного автомата только если УЗО + автомат, УЗО выбирается больше (чтоб при сработке автомата УЗО не развалилось). Стационарное оборудование защищать не нужно, главное надежно заземлить
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 16:26 |
|
![]() |