Здравствуйте все.
Ситуация следующая. Моя организация арендует цех. Въезжаем на этой неделе. Схема на словах такая: Трансформатор, РУ 0,4 кВ, через автомат 2,5кА запитан шинопровод 3 фазы под потолком цеха вдоль пролета. PEN проводник - все металлоконструкции здания. От шинопровода 3х! жильным кабелем запитаны около 20и РП. Корпуса РП имеют металлосвязь с металлоконструкциями здания. В цехе будут установлены стационарно станки и переносное сварочное оборудование. Собственно вопросы 1. Делать ли разделение PEN на PE и N в РП для стационарных приемников? 2. То же для переносных приемников, запитанных через розетки 3p+N (3p+N+PE) -------------------- |
|
|
10.4.2012, 12:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Начинаю с начала.
a. на момент постройки, видимо, данная система не была нарушением. Здание построено при царе Иосифе. b. Для того, чтобы привести PEN к нашему пролету необходимо более 200 м алюминиевой шины 8х100, прокладка по фермам на высоте более 8 метров, причем все это должно делаться не потому, что я этого захотел, а по проекту, чья цена тоже не маленькая. Учитывая, что цех у нас в аренде, для чужого дяди никто не станет вбухивать несколько лямов в то, что и так неплохо работает. Кстати, когда цех работал, проверки РТН были регулярными и требований изменения схемы не было. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 19:48 |
|