Заземление (зануление) в старых электроустановках , запутался

Костян челябинск...
сообщение 9.4.2012, 12:03
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9168
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Здравствуйте все.
Ситуация следующая.
Моя организация арендует цех. Въезжаем на этой неделе. Схема на словах такая: Трансформатор, РУ 0,4 кВ, через автомат 2,5кА запитан шинопровод 3 фазы под потолком цеха вдоль пролета. PEN проводник - все металлоконструкции здания. От шинопровода 3х! жильным кабелем запитаны около 20и РП. Корпуса РП имеют металлосвязь с металлоконструкциями здания. В цехе будут установлены стационарно станки и переносное сварочное оборудование.
Собственно вопросы
1. Делать ли разделение PEN на PE и N в РП для стационарных приемников?
2. То же для переносных приемников, запитанных через розетки 3p+N (3p+N+PE)



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 10.4.2012, 15:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



В таком случае мне теперь совсем не понятно, о чём речь и в чём вопрос!
Цитата
Ситуация следующая.....Трансформатор, РУ 0,4 кВ, через автомат 2,5кА запитан шинопровод 3 фазы под потолком цеха вдоль пролета. PEN проводник - все металлоконструкции здания.
Неправильно!
Цитата
Начинаю с начала....
b. Для того, чтобы привести PEN к нашему пролету необходимо более 200 м алюминиевой шины 8х100, прокладка по фермам на высоте более 8 метров, причем все это должно делаться не потому, что я этого захотел, а по проекту,....
Так правильно! И об этом говорилось (тянуть 4-й провод).
В чём тогда собственно вопрос и в чём проблема?
Если в этом:
Цитата
1. Делать ли разделение PEN на PE и N в РП для стационарных приемников?
2. То же для переносных приемников, запитанных через розетки 3p+N (3p+N+PE)
Тогда ответы на это уже были:
1. Да.
2. Да.
Цитата
Кстати, когда цех работал, проверки РТН были регулярными и требований изменения схемы не было.
Это можно оставить без комментариев, поскольку это вовсе не означает, что в реале нет нарушений....
К тому же ещё неизвестно какая схема была до вас, о чём здесь "Работник" так же говорил (предполагал).

Сообщение отредактировал Rezo - 10.4.2012, 16:01


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Костян челябинский   Заземление (зануление) в старых электроустановках   9.4.2012, 12:03
- - с2н5он   делайте, хуже не будет   9.4.2012, 12:53
- - Работник   Для начала, использование естественных заземлителе...   9.4.2012, 13:12
|- - Костян челябинский   Цитата(Работник @ 9.4.2012, 15:12) Для на...   9.4.2012, 13:23
- - Работник   ЦитатаТребование установки диф защиты для переносн...   9.4.2012, 13:33
- - Rezo   Цитата(Костян челябинский @ 9.4.2012, 9:0...   9.4.2012, 18:15
|- - Костян челябинский   Цитата(Rezo @ 9.4.2012, 20:15) прямо на в...   9.4.2012, 19:04
- - uvk2   Во-во. Точно как на моём заводе. Костян, где вы во...   9.4.2012, 20:15
- - Rezo   1. Делать однозначно (прямо на вводе)! ЦитатаЭ...   10.4.2012, 0:00
- - Костян челябинский   Начинаю с начала. a. на момент постройки, видимо, ...   10.4.2012, 12:59
- - Rezo   В таком случае мне теперь совсем не понятно, о чём...   10.4.2012, 15:56
- - Костян челябинский   в принципе, во втором и третьем сообщении я получи...   10.4.2012, 18:04
- - haramamburu   Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2012, 18...   10.4.2012, 18:10
- - Rezo   Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2012, 16...   10.4.2012, 21:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему