Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление (зануление) в старых электроустановках , запутался

Костян челябинск...
сообщение 9.4.2012, 12:03
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9168
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Здравствуйте все.
Ситуация следующая.
Моя организация арендует цех. Въезжаем на этой неделе. Схема на словах такая: Трансформатор, РУ 0,4 кВ, через автомат 2,5кА запитан шинопровод 3 фазы под потолком цеха вдоль пролета. PEN проводник - все металлоконструкции здания. От шинопровода 3х! жильным кабелем запитаны около 20и РП. Корпуса РП имеют металлосвязь с металлоконструкциями здания. В цехе будут установлены стационарно станки и переносное сварочное оборудование.
Собственно вопросы
1. Делать ли разделение PEN на PE и N в РП для стационарных приемников?
2. То же для переносных приемников, запитанных через розетки 3p+N (3p+N+PE)



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2012, 18:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9168
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



в принципе, во втором и третьем сообщении я получил исчерпывающие ответы, спасибо.
Rezo, с вами я вступил в полемику только для того, чтобы вы поняли, что никто не станет реконструировать чужую ЭУ, с которой могут попереть в любой момент.
uvk2, видимо, наши ситуации схожи и нам остается лишь как зеницу ока хранить оригиналы проектов на ЭУ с отметками тогдашних экспертиз и акты приемки в эксплуатацию ЭУ с печатями тогдашнего аналога РТН (не знаю, как он назывался, видимо Энергонадзор)
Цитата
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки

выделено мной

И ждать, когда нашему руководству придется заняться реконструкцией.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Костян челябинский   Заземление (зануление) в старых электроустановках   9.4.2012, 12:03
- - с2н5он   делайте, хуже не будет   9.4.2012, 12:53
- - Работник   Для начала, использование естественных заземлителе...   9.4.2012, 13:12
|- - Костян челябинский   Цитата(Работник @ 9.4.2012, 15:12) Для на...   9.4.2012, 13:23
- - Работник   ЦитатаТребование установки диф защиты для переносн...   9.4.2012, 13:33
- - Rezo   Цитата(Костян челябинский @ 9.4.2012, 9:0...   9.4.2012, 18:15
|- - Костян челябинский   Цитата(Rezo @ 9.4.2012, 20:15) прямо на в...   9.4.2012, 19:04
- - uvk2   Во-во. Точно как на моём заводе. Костян, где вы во...   9.4.2012, 20:15
- - Rezo   1. Делать однозначно (прямо на вводе)! ЦитатаЭ...   10.4.2012, 0:00
- - Костян челябинский   Начинаю с начала. a. на момент постройки, видимо, ...   10.4.2012, 12:59
- - Rezo   В таком случае мне теперь совсем не понятно, о чём...   10.4.2012, 15:56
- - Костян челябинский   в принципе, во втором и третьем сообщении я получи...   10.4.2012, 18:04
- - haramamburu   Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2012, 18...   10.4.2012, 18:10
- - Rezo   Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2012, 16...   10.4.2012, 21:58