Чем отличаются TN-C от TN-C-S |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем отличаются TN-C от TN-C-S |
30.1.2007, 11:51
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Смотрю я на эти две схемы и теоретически они совершенно ОДИНАКОВЫЕ.
Но напрактике в схеме TN-C , PEN состоит из множества соединений , а на них создаётся падение напряжения и из за этого - этот нулевой провод уже имеет некоторый потенциал. В схеме TN-C-S стараются уменьшить это явление за счёт дополнительного параллельного провода(чем ближе к источнику питания -тем лучше). Правильно ли я понял эти отличия ? |
|
|
8.3.2007, 2:03
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
По объекту П.
Такого «3.14здеца» я еще не встречал. Во-первых, монтаж жил – синяя жила у них фазная. Ну ладно, монтажники не грамотные читать не умеют. Но вот то, что меня убило! Корпус ВРУ изолирован от PE! При монтаже это была идея их ГЛАВНОГО инженера. -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|