Прокладка кабеля с защитой от огня |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабеля с защитой от огня |
12.4.2012, 16:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 26413 |
Здравствуйте!
Как провести кабель 6-10мм2 для оборудования по складу так чтобы в случае пожара он был работоспособен (на оборудование подавалось напр.). Там металлические колоны, в штробах стен вести почти нереально ввиду всяких включений, делать штробу в плитах перекрытия очень не хотелось бы (и можно ли?), вижу вариант вести в бетонном полу, но там расковырять придется въезд, как на это посмотрит зак. хз. И что делать если сгорит, будет обрыв - для замены опять крушить. Есть ли какие-нибудь огнестойкие кабель каналы? И огнестойкие силовые кабели? |
|
|
12.4.2012, 19:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а мет. трубы при пожаре не будут нагреваться что ли?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.4.2012, 20:58
Сообщение
#3
|
Гости |
а мет. трубы при пожаре не будут нагреваться что ли? При пожаре всё будет нагреваться, но если пожар в складе, а трубы проложены по наружной стороне стены, шансов уцелеть для кабеля больше. А для подводки кабеля к насосу лучший вариант - в полу в металлической трубе. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 8:45 |
|