Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Сгорела перемычка , Сгорела перемычка в КК.

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 11.4.2012, 15:19
Сообщение #1





Гости






Добрый день всем. Помогите советом, профессионалы. Движок 132/3000. Соединение - "треугольник". При первом пуске под нагрузкой сгорел, Rизол.=0. При вскрытии клеммной коробки обнаружилось, что перегорела перемычка между двумя фазами. Что это может быть?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 13.4.2012, 13:19
Сообщение #2





Гости






Движок АИР280М2. 110 кВт/3000 об. Сгорела перемычка начало-конец фаза (металлическая пластина), обмотка тоже сгорела. Не могу понять, что причина, а что - следствие. То-ли сгорела перемычка и из-за перекоса фаз полетела обмотка, то-ли наоборот. Защита стоит - автомат, контактор, реле обрыва фаз. Помогайте, кто понимает!