![]() Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12295 ![]() |
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний. Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также. Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.4.2012 Из: Тамбов Пользователь №: 27011 ![]() |
Дело не в недоверии и не в отсутствии опыта. Просто у нас существует практика привлекать специализированные организации для развернутого комплесного обследования одной-двух единиц оборудования в год или пару лет: сюда входят тепловизор, виброаккустический контроль бака, Zк, Рхх, сопр-е обмоток пост. току, и, конечно, изоляционные характеристики. У наших штатных испытателей просто нет времени в ремонтную кампанию делать такой развернутый объем работ пусть и на одном-двух трансах, они и так разрываются с апреля по сентябрь между разными ПС, чтобы испытать все что запланировано согласно РД "объемы и нормы".
Сопротивление изоляции вводов А, В, С соответственно 17200, 33800, 41200 МОм , согласно тому же протоколу подрядной организации. Результатов наших измерений, последних и предыдущих, сейчас под рукой нет - выходной - надо будет на неделе опять поднять. При измерениях подрядчиками лично не присутствовал, я вообще "штабная крыса" ![]() Каким прибором делали наши, тоже надо уточнить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 9:27 |
|
![]() |