Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12295 ![]() |
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний. Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также. Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
а каким прибором делали измерения штатные?
а Вы присутствоввали при измрениях подрядчиками? измерения точно проводились вектором? предыдущие измерения что говорят? сопротивления изоляции какое? предыдущее есть? а штатные что имеют малый опыт работы, что вы им не доверяете? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.4.2012 Из: Тамбов Пользователь №: 27011 ![]() |
а каким прибором делали измерения штатные? предыдущие измерения что говорят? сопротивления изоляции какое? предыдущее есть? Мерялли мостом Р5026, там у нас дальний участок, им все никак не купят СА7100. Результаты предыдущих измерений: 2009 г. tgб1 = 0,430; 0,430; 0,480 (вводов А,В,С соответственно) сопротивление изоляции все три фазы более 10000 МОм - наши испытатели, Р5026, мегомметр МС-05 2010 г. tgб1 = 0,560; 0,580; 0,560 сопротивление изоляции более 10000 МОм - наши испытатели, Р5026, мегомметр МС-05 2011 г. tgб1 = 0,460; 0,480; 0,400 сопротивление изоляции более 10000 МОм - наши испытатели, Р5026, мегомметр МС-05 2011 г. tgб1 = 0,974; -0,743; 0,366 сопротивление изоляции 17200, 33800, 41200 МОм - подрядчики, Вектор 2.0, Megger BM-25. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
2011 г. tgб1 = 0,460; 0,480; 0,400 сопротивление изоляции более 10000 МОм - наши испытатели, Р5026, мегомметр МС-05 2011 г. tgб1 = 0,974; -0,743; 0,366 сопротивление изоляции 17200, 33800, 41200 МОм - подрядчики, Вектор 2.0, Megger BM-25. Скорее всего подрядчики с низкой квалификацией. отрицательный тангенс бывает из за близости каких либо объектов в районе измерительного провода (лестница, наматывание Сх вокруг измеряемого ввода, подвязывание Сх металлическими проволоками и т.д.), плохой контакт, возможно обмотки не закоротили. Плюс ПС 220кВ возможны влияния разных наводок. Оборудование они в фургоне распологали или на воздухе? Можно вазу другую для питания попробовать взять. Сообщение отредактировал lexs_2006 - 20.4.2012, 12:32 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |