Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов:
1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку)
2) Какую муфту выбрать по надежности и почему?

Сообщение отредактировал Flicker - 19.4.2012, 20:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 20.4.2012, 5:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Осень - весна это вообще самое проблемное время для кабелей и муфт, наибольшее число аварий приходится на этот период. Причины аварий у вас если исключить низкое качество кабеля или использование 6 кВ кабеля в сети 10 кВ скорее всего нарушение технологии монтажа муфт или самого кабеля при прокладке. Современные термоусаживаемые муфты правильно смонтированные вообще-то вещь очень надёжная и никогда не стреляют. У нас в городе даже хотели сократить кабельщиков, т.к. не стало работы для них, когда большую часть муфт СС заменили на СТп. Или вы до сих пор используете свинцовые? Наши считают наилучшими соединительные муфты фирмы ЭРГ (СПб), остальные и концевые все примерно одинаковы. Увы не помню в каких, но были комплекты в которых отсутствовали соединительные гильзы, наконечники и пружинки для монтажа заземления, их надо заказывать отдельно (дурдом).

Кабель в траншее укладывается на песчаную подушку 20 см. поверх кабеля тоже слой песка 20 см. и выкладывается кирпичем. Обязательно или нет?.. Положено, значит надо, хуже от этого не будет.

Вскройте вышедшею из строя муфту и будет понятна причина её повреждения.

Цитата(Energo_Ek @ 19.4.2012, 22:09) *
Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано.
Вообще не пойму, вы кем работаете? Если вы обучались на кабельщика, то данные вопросы должны отпадать сами собой. Если же простым электромонтёром, то данный вопрос не в вашей компетенции, ну за исключением, конечно, простого любопытства.


У нас часто бывает, что есть электрик, и на него валят всё без разбора, что хоть отдалённо имеет отношение к электричеству. А не нравится, говорят, так мы вас не держим.

Сообщение отредактировал uvk2 - 20.4.2012, 5:51


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Flicker   Кабельная линия 10 кВ   19.4.2012, 20:05
- - Energo_Ek   Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано. Вообще не ...   19.4.2012, 21:09
- - с2н5он   для начала лучше попытаться выяснить причину если ...   19.4.2012, 21:49
- - uvk2   Осень - весна это вообще самое проблемное время д...   20.4.2012, 5:49
|- - Energo_Ek   Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 7:49) У нас част...   20.4.2012, 12:29
- - push   а кабель и муфты после монтажа кто нить пытал, или...   20.4.2012, 11:46
- - Flicker   Цитата(Energo_Ek @ 19.4.2012, 22:09) Посм...   20.4.2012, 16:27
- - prude   руководство не имеет практики, если говорит что св...   20.4.2012, 17:07
|- - uvk2   Цитата(prude @ 20.4.2012, 18:07) руководс...   20.4.2012, 18:12
- - Roman D   А термоусадочные не термофит (не к ночи будет сказ...   20.4.2012, 17:39
- - Flicker   Руководство... люди пенсионного возраста, один по ...   20.4.2012, 18:17
|- - Energo_Ek   Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:17) Руково...   20.4.2012, 19:01
- - uvk2   ДА, уж... но чтобы пирожник ... А всё экономия дол...   20.4.2012, 19:37
- - S-cream   Тоже сегодня отработала защита по десятке. В понед...   20.4.2012, 19:38
|- - Flicker   Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 20:38) Т...   20.4.2012, 19:46
|- - S-cream   Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 19:46) На наш...   20.4.2012, 19:50
|- - uvk2   Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 20:50) В...   20.4.2012, 19:55
|- - Flicker   Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 19:55) Ну на 110...   20.4.2012, 20:36
|- - S-cream   Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:36) На пре...   20.4.2012, 21:23
|- - Flicker   Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 21:23) Н...   20.4.2012, 21:28
- - uvk2   Насчет норм не знаю, раньше вроде бы даже штрафов...   20.4.2012, 20:59
|- - Flicker   Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:59) раньше вр...   20.4.2012, 21:02
- - Captain Kirk   Насколько я знаю сейчас норм насчет того чтобы ...   20.4.2012, 21:01
- - uvk2   Flicker, если у вас преобладает индуктивная нагруз...   20.4.2012, 21:14
- - uvk2   200 кВт это синхронники? Всё одно не вредно было б...   20.4.2012, 21:48
|- - Flicker   Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:48) 200 кВт э...   21.4.2012, 8:33
- - uvk2   Блин, представляю пускоыве токи...   21.4.2012, 9:32
|- - Flicker   Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:32) Блин, пре...   21.4.2012, 9:36
- - uvk2   Я уже рассказывал где-то что после включения конде...   21.4.2012, 10:34
|- - Flicker   Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:34) Но косину...   27.4.2012, 16:14
- - shah12   ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО НЕ МЕГЕРОМ ...   21.4.2012, 19:22
|- - Roman D   Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 18:22) ПОСЛЕ А...   21.4.2012, 19:57
- - uvk2   Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 20:22) Цитата...   21.4.2012, 23:36
- - Flicker   Кабель залатали, теперь руководство просит сделать...   25.4.2012, 17:05
- - Sinus   По правильному, это делается обязательно в момент ...   25.4.2012, 17:30
|- - Flicker   Цитата(Sinus @ 25.4.2012, 17:30) По прави...   25.4.2012, 17:56
- - uvk2   Ну если вам нужен точный и официальный план местно...   25.4.2012, 19:19


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему