Кабельная линия 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабельная линия 10 кВ |
19.4.2012, 20:05
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов: 1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку) 2) Какую муфту выбрать по надежности и почему? Сообщение отредактировал Flicker - 19.4.2012, 20:05 |
|
|
20.4.2012, 5:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Осень - весна это вообще самое проблемное время для кабелей и муфт, наибольшее число аварий приходится на этот период. Причины аварий у вас если исключить низкое качество кабеля или использование 6 кВ кабеля в сети 10 кВ скорее всего нарушение технологии монтажа муфт или самого кабеля при прокладке. Современные термоусаживаемые муфты правильно смонтированные вообще-то вещь очень надёжная и никогда не стреляют. У нас в городе даже хотели сократить кабельщиков, т.к. не стало работы для них, когда большую часть муфт СС заменили на СТп. Или вы до сих пор используете свинцовые? Наши считают наилучшими соединительные муфты фирмы ЭРГ (СПб), остальные и концевые все примерно одинаковы. Увы не помню в каких, но были комплекты в которых отсутствовали соединительные гильзы, наконечники и пружинки для монтажа заземления, их надо заказывать отдельно (дурдом).
Кабель в траншее укладывается на песчаную подушку 20 см. поверх кабеля тоже слой песка 20 см. и выкладывается кирпичем. Обязательно или нет?.. Положено, значит надо, хуже от этого не будет. Вскройте вышедшею из строя муфту и будет понятна причина её повреждения. Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано. Вообще не пойму, вы кем работаете? Если вы обучались на кабельщика, то данные вопросы должны отпадать сами собой. Если же простым электромонтёром, то данный вопрос не в вашей компетенции, ну за исключением, конечно, простого любопытства. У нас часто бывает, что есть электрик, и на него валят всё без разбора, что хоть отдалённо имеет отношение к электричеству. А не нравится, говорят, так мы вас не держим. Сообщение отредактировал uvk2 - 20.4.2012, 5:51 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
20.4.2012, 12:29
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 |
У нас часто бывает, что есть электрик, и на него валят всё без разбора, что хоть отдалённо имеет отношение к электричеству. А не нравится, говорят, так мы вас не держим. У нас сейчас такая же фигня! Но раньше, в начале моей профессиональной деятельности в энергетике, кабельные муфты и другие работы на кабелях выполняли своими силами, но для этого несколько человек из ремонтной бригады прошли обучение на кабельщиков и получили соответствующие удостоверения, ну и кабельные муфты соответственно сами делали. Ну а в последнее время всё чаще стали привлекать подрядные организации для восстановления кабельных линий. |
|
|