Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов: 1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку) 2) Какую муфту выбрать по надежности и почему? Сообщение отредактировал Flicker - 19.4.2012, 20:05 |
|
|
20.4.2012, 16:27
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано. Вообще не пойму, вы кем работаете? Если вы обучались на кабельщика, то данные вопросы должны отпадать сами собой. Если же простым электромонтёром, то данный вопрос не в вашей компетенции, ну за исключением, конечно, простого любопытства. Работаю вообще КИПиА, но порой приходится помогать, конечно я мог бы делать что говорят, но любопытство присутствует. uvk2 спасибо за развернутый ответ. Своими силами менять не будем, на помощь позвали из гор.сетей, нам нужно только подготовить все, откопать кабель и муфту, сегодня нашли пробой, пробой на муфте, муфта старая, наверное даже свинцовая, менять будем на термоустановочную, руководство не хочет такую, говорит что надежная свинцовая... в понедельник будем решать этот вопрос. Сообщение отредактировал Flicker - 20.4.2012, 16:30 |
|
|