Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов: 1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку) 2) Какую муфту выбрать по надежности и почему? Сообщение отредактировал Flicker - 19.4.2012, 20:05 |
|
|
20.4.2012, 17:07
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
руководство не имеет практики, если говорит что свинцовая надежнее. Меняйте руководство ) Хз свинцовые меняем на термоусадочные, может и кабельщики хреновые были. За пять лет не одной термоусадки не шкваркнуло, свинцовые раз 10.
Сообщение отредактировал prude - 20.4.2012, 17:17 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
20.4.2012, 18:12
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
руководство не имеет практики, если говорит что свинцовая надежнее. Меняйте руководство ) Хз свинцовые меняем на термоусадочные, может и кабельщики хреновые были. За пять лет не одной термоусадки не шкваркнуло, свинцовые раз 10. Полностью согласен. Руководство не только практики не имеет (из менеджеров должно быть) но и мозгов похоже тоже. А прислушаться к мнению специалистов гордыня мешает? Очень похоже на тех, что в скобках. Flicker, рад был помочь. Кстати, приглядитесь как будут делать муфту, поучитесь, а потом сделайте сами пару - тройку. Ничего там сложного нет. Гораздо проще чем свинцовая. Имеется и подробная инструкция. Авось в жизни пригодится вторая специальность. Я вот тоже КИП иА, но после того, как предприятие разорили работаю электриком. Удачи вам. Сообщение отредактировал uvk2 - 20.4.2012, 18:22 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|