Кабельная линия 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабельная линия 10 кВ |
19.4.2012, 20:05
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов: 1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку) 2) Какую муфту выбрать по надежности и почему? Сообщение отредактировал Flicker - 19.4.2012, 20:05 |
|
|
20.4.2012, 19:38
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Тоже сегодня отработала защита по десятке. В понедельник будем пытать/искать/копать. Кабель сравнительно новый, но по нему в момент прокладки ездили трактором Муфта на муфте. До постановки под напряжение пролежал года полтора. Перед запуском все испытали, все ок...
Кабель уложен в грунт на 1 м. Песок есть, при укладке кабеля сыпали, но сантимерах в тридцати в стороне от самого кабеля... Дальше только матом... Клали кабель еще до того как я устроился на работу... А подрядчик? Подрядчик - царство ему небесное... спросить не с кого... -------------------- |
|
|
20.4.2012, 19:46
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
|
|
|
20.4.2012, 19:50
Сообщение
#4
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
На нашей подстанции даже защиты нет! В смысле? Варит, пока кабеля не отгорают? Или на вышестоящей ПС таки есть защита? -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 17:19 |
|