Кабельная линия 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабельная линия 10 кВ |
19.4.2012, 20:05
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов: 1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку) 2) Какую муфту выбрать по надежности и почему? Сообщение отредактировал Flicker - 19.4.2012, 20:05 |
|
|
20.4.2012, 19:38
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Тоже сегодня отработала защита по десятке. В понедельник будем пытать/искать/копать. Кабель сравнительно новый, но по нему в момент прокладки ездили трактором Муфта на муфте. До постановки под напряжение пролежал года полтора. Перед запуском все испытали, все ок...
Кабель уложен в грунт на 1 м. Песок есть, при укладке кабеля сыпали, но сантимерах в тридцати в стороне от самого кабеля... Дальше только матом... Клали кабель еще до того как я устроился на работу... А подрядчик? Подрядчик - царство ему небесное... спросить не с кого... -------------------- |
|
|
20.4.2012, 19:46
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
|
|
|
20.4.2012, 19:50
Сообщение
#4
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
На нашей подстанции даже защиты нет! В смысле? Варит, пока кабеля не отгорают? Или на вышестоящей ПС таки есть защита? -------------------- |
|
|
20.4.2012, 19:55
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
В смысле? Варит, пока кабеля не отгорают? Или на вышестоящей ПС таки есть защита? Ну на 110/10 обязана быть. А на стороне потребителя как же, неужто ВН-ами включаете? Хотя бы предохранители поставьте! -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
20.4.2012, 20:36
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Ну на 110/10 обязана быть. А на стороне потребителя как же, неужто ВН-ами включаете? Хотя бы предохранители поставьте! На предприятии подстанция 10/0,4 кВ и два транса, подходит два кабеля от ТП 110/10 кВ. есть предохранители и разъединитель, на 0,4 секционник который не работает и автоматы. Это все что есть. Вообще есть какие то нормы чтобы обязательно на предприятие были конденсаторные установки? Без них вроде как нельзя? Сообщение отредактировал Flicker - 20.4.2012, 20:37 |
|
|
20.4.2012, 21:23
Сообщение
#7
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
На предприятии подстанция 10/0,4 кВ и два транса, подходит два кабеля от ТП 110/10 кВ. есть предохранители и разъединитель, на 0,4 секционник который не работает и автоматы. Это все что есть. Вообще есть какие то нормы чтобы обязательно на предприятие были конденсаторные установки? Без них вроде как нельзя? Ну так на 110/10 защита-то отработала же ж? И как вы себе это представляете? где-то около ТП с трансами 10/0,4 ставить конденсаторные установки? Думаете мало таких предприятий - одна ТП и потребление на уровне 0,1 Мвт в месяц? Цитата Нонешние пластиковые муфты слепить достаточно просто, и учиться ни к чему. А вот поиск повреждения сложное дело, поэтому наверное и привлекаете посторонних. не такое уж и сложное при наличии оборудования и квалифицированного персонала
-------------------- |
|
|