Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Кабельная линия 10 кВ

Flicker
сообщение 19.4.2012, 20:05
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов:
1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку)
2) Какую муфту выбрать по надежности и почему?

Сообщение отредактировал Flicker - 19.4.2012, 20:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 21.4.2012, 23:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 20:22) *

Цитата
ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО НЕ МЕГЕРОМ НА 500-1000В, А ЛАБАРАТОРИЕЙ

У них кабель летит не в первый раз, и они его не в первый раз ремонтируют, значит находят место повреждения, значит лаборатория бывает, и знает что делать.
Цитата
ЕСЛИ КЛ 10кВ ТО ПРОДАВИТЬ НУЖНО ОТ 15ДО 40кВ

Откуда такие цифры?
Цитата
ЕСЛИ КАБЕЛЬ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ЕТОГО ТО ТОГДА НА МЕСТЕ КЗ ПОСТАВИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТЕРМОМУФТУ

Кабель с КЗ прошел испытание?
Цитата
НО ЕСЛИ КАБЕЛЬ ПЛОХОЙ И ЛЕЖИТ В БОЛОТЕ ТО НЕ ТЕРМО НЕ СВЕНЦОВАЯ СТОЯТЬ НЕ БУДУТ

Плохой кабель нигде не будет стоять, независимо есть на нем муфты или их нет. А правильно смонтированая СТп будет лежать хоть где.
Цитата
МАСЛЯНИЕ КАБЕЛЯ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ НАГРУЗКИ

Не согласен. Если оболочка не имеет повреждений и концевые муфты не сосут влагу, то кабелю пофиг есть напряжение или нет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Flicker   Кабельная линия 10 кВ   19.4.2012, 20:05
- - Energo_Ek   Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано. Вообще не ...   19.4.2012, 21:09
- - с2н5он   для начала лучше попытаться выяснить причину если ...   19.4.2012, 21:49
- - uvk2   Осень - весна это вообще самое проблемное время д...   20.4.2012, 5:49
|- - Energo_Ek   Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 7:49) У нас част...   20.4.2012, 12:29
- - push   а кабель и муфты после монтажа кто нить пытал, или...   20.4.2012, 11:46
- - Flicker   Цитата(Energo_Ek @ 19.4.2012, 22:09) Посм...   20.4.2012, 16:27
- - prude   руководство не имеет практики, если говорит что св...   20.4.2012, 17:07
|- - uvk2   Цитата(prude @ 20.4.2012, 18:07) руководс...   20.4.2012, 18:12
- - Roman D   А термоусадочные не термофит (не к ночи будет сказ...   20.4.2012, 17:39
- - Flicker   Руководство... люди пенсионного возраста, один по ...   20.4.2012, 18:17
|- - Energo_Ek   Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:17) Руково...   20.4.2012, 19:01
- - uvk2   ДА, уж... но чтобы пирожник ... А всё экономия дол...   20.4.2012, 19:37
- - S-cream   Тоже сегодня отработала защита по десятке. В понед...   20.4.2012, 19:38
|- - Flicker   Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 20:38) Т...   20.4.2012, 19:46
|- - S-cream   Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 19:46) На наш...   20.4.2012, 19:50
|- - uvk2   Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 20:50) В...   20.4.2012, 19:55
|- - Flicker   Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 19:55) Ну на 110...   20.4.2012, 20:36
|- - S-cream   Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:36) На пре...   20.4.2012, 21:23
|- - Flicker   Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 21:23) Н...   20.4.2012, 21:28
- - uvk2   Насчет норм не знаю, раньше вроде бы даже штрафов...   20.4.2012, 20:59
|- - Flicker   Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:59) раньше вр...   20.4.2012, 21:02
- - Captain Kirk   Насколько я знаю сейчас норм насчет того чтобы ...   20.4.2012, 21:01
- - uvk2   Flicker, если у вас преобладает индуктивная нагруз...   20.4.2012, 21:14
- - uvk2   200 кВт это синхронники? Всё одно не вредно было б...   20.4.2012, 21:48
|- - Flicker   Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:48) 200 кВт э...   21.4.2012, 8:33
- - uvk2   Блин, представляю пускоыве токи...   21.4.2012, 9:32
|- - Flicker   Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:32) Блин, пре...   21.4.2012, 9:36
- - uvk2   Я уже рассказывал где-то что после включения конде...   21.4.2012, 10:34
|- - Flicker   Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:34) Но косину...   27.4.2012, 16:14
- - shah12   ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО НЕ МЕГЕРОМ ...   21.4.2012, 19:22
|- - Roman D   Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 18:22) ПОСЛЕ А...   21.4.2012, 19:57
- - uvk2   Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 20:22) Цитата...   21.4.2012, 23:36
- - Flicker   Кабель залатали, теперь руководство просит сделать...   25.4.2012, 17:05
- - Sinus   По правильному, это делается обязательно в момент ...   25.4.2012, 17:30
|- - Flicker   Цитата(Sinus @ 25.4.2012, 17:30) По прави...   25.4.2012, 17:56
- - uvk2   Ну если вам нужен точный и официальный план местно...   25.4.2012, 19:19