Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? , На ноль или на землю? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? , На ноль или на землю? |
23.4.2012, 6:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Подскажите, пожалуйста, куда по правилам нужно подключать провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? В некоторых схемах на ноль подключают, а в других на землю. Как правильно, и вчем разница если по разному подключить. Будут различные показания счетчиков?
|
|
|
23.4.2012, 7:21
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Имеется ввиду провод, объединяющий по одному концу вторичных обмоток ТТ.
|
|
|
23.4.2012, 9:03
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Имеется ввиду провод, объединяющий по одному концу вторичных обмоток ТТ. Значит так!Неразрывным шлейфом: "земля" - ТТ(на каждый) - ИКК - счётчик. Это и есть самое правильное подключение и полый ответ на Ваш вопрос. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 10:58 |
|