Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

РУ-10 кВ с ячейками КСО. , Помогите разобраться.

Bor2905
сообщение 22.4.2012, 9:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



В скором времени буду монтировать блочную КТП на 2 транса по 400 кВА для большого коттеджного посёлка. В проекте в принципиальной схеме РУ-10 идут 6 камер КСО-298, затем последовательно после каждой ВНА-10/630. 2 из 6 камер вводные (приходят кабели), 2 другие отходящие на 2 транса, 2 оставщиеся отходящие резервные. Подстанция тупиковая, но возможно когда-то станет проходной. Ячейки КСО по плану располагаются следующим образом. По одной стенке помещения РУ-10 3 ячейки (вводная, трансовая, резервная), по другую такие же 3 зеркально. Между 2-мя рядами ячеек шинный мост с 2-мя (зачем с 2-мя непонятно...) разъединителями РВЗ-10/630.
На продольных и поперечных срезах ячеек КСО на чертеже видно что в "потрохах" их стоят обычные ВНА и вставки и всё! В интернете же про ячейки КСО-298 написано что они идут с 2-мя разъединителями (на приходящую и отходящую линии) и вакуумником с РЗиА и прочими делами. Вот тут я что-то совсем запутался. С какими ячейками всё-таки собирать РУ-10, как и написано в проекте с КСО-298, так там в них нет никаких ВНА, или я что-то не так понимаю? В принципиальной схеме ВНА указаны в рамках КСО, как я сейчас понимаю, так? Отсюда вопрос: есть ли такие КСО не с вакуумниками и РЗиА, а с обычными ВНА и вставками? И не будет монтаж из них РУ-10 противоречить правилам? Или всё-таки я не так понял и в КСО-298 присутствуют и ВНА и вакуумник? Может быть так? И вообще нужен ли вакуумник в тупиковой КТП? Ведь там всегда есть возможность снять нагрузку.
Подобного типа подстанцию монтирую впервые, поэтому буду рад любым советам. Заранее спасибо.
P.S. В нэте в описании КСО-204М написано "Камеры КСО и КРУ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью." У меня вопрос: где в трёхфазной сети 6 и 10 Кв у нас нейтраль???!!!

Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.4.2012, 0:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 23.4.2012, 22:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23018
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



КСО-298 есть и с вакуумником


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bor2905   РУ-10 кВ с ячейками КСО.   22.4.2012, 9:22
- - Roman D   Цитата(Bor2905 @ 22.4.2012, 9:22) где в т...   22.4.2012, 14:49
|- - Bor2905   Цитата(Roman D @ 22.4.2012, 15:49) Она ес...   22.4.2012, 14:58
- - Гость   как написано в проекте делать, комплектация ячейки...   23.4.2012, 11:17
|- - Bor2905   Цитата(Гость @ 23.4.2012, 11:17) как напи...   23.4.2012, 21:55
- - с2н5он   КСО-298 есть и с вакуумником   23.4.2012, 22:29
|- - Bor2905   Цитата(с2н5он @ 23.4.2012, 23:29) КСО-298...   23.4.2012, 22:41
- - Гость_Алексей_*   Цитата(Bor2905 @ 23.4.2012, 22:41) Это я ...   24.4.2012, 13:34
|- - Bor2905   Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.4.2012, 13:34...   28.4.2012, 18:26
- - Гость_Алексей_*   Про нейтраль Вы опять не все поняли.На трансах нап...   29.4.2012, 22:08
|- - Bor2905   Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.4.2012, 23:08...   30.4.2012, 0:39
- - Гость_Алексей_*   Не надо ни чего пересогласовывть,сначала пусть про...   30.4.2012, 16:53
- - се-ренький   Мэй би, имелось ввиду, что распредустройство 6(10 ...   3.5.2012, 9:13
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(се-ренький @ 3.5.2012, 9:13) ...   3.5.2012, 20:07
|- - Bor2905   Цитата(се-ренький @ 3.5.2012, 10:13)...   5.5.2012, 22:04
- - димитри   У нас в сетях практикуется на вводных и отходящих ...   8.6.2012, 7:32
- - Гость_Кирилл_*   Здавствуйте уважаемые господа электрики и гл. энер...   30.5.2013, 19:02
- - Диманыч   Выкидываешь из КРУ старые ячейки и ставишь новые К...   31.5.2013, 14:54
- - Uran   Цитата(Диманыч @ 31.5.2013, 15:54) Выкиды...   1.6.2013, 19:29


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 5:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены