Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? , На ноль или на землю? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? , На ноль или на землю? |
23.4.2012, 6:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Подскажите, пожалуйста, куда по правилам нужно подключать провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? В некоторых схемах на ноль подключают, а в других на землю. Как правильно, и вчем разница если по разному подключить. Будут различные показания счетчиков?
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
25.4.2012, 7:40
Сообщение
#2
|
Гости |
Вы свой вопрос задаете вроде как в разделе для профессионалов,REZO коротко и ясно ответил на поставленный вопрос и все равно Вы спрашиваете,на N подключать или РЕ.Подключать надо на РЕ,просто раньше не было разделения нуля на защитный и рабочий проводник и кто держал в руках предоставленную Вами схему,знали что ноль по умолчанию заземлен отсюда и название глухозаземленная нейтраль.
|
|
|
25.4.2012, 20:47
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Вы свой вопрос задаете вроде как в разделе для профессионалов,REZO коротко и ясно ответил на поставленный вопрос и все равно Вы спрашиваете,на N подключать или РЕ.Подключать надо на РЕ,просто раньше не было разделения нуля на защитный и рабочий проводник и кто держал в руках предоставленную Вами схему,знали что ноль по умолчанию заземлен отсюда и название глухозаземленная нейтраль. Вот теперь все ясно. Спасибо!!! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 13:49 |
|