Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? , На ноль или на землю?

Romanich85
сообщение 23.4.2012, 6:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Подскажите, пожалуйста, куда по правилам нужно подключать провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? В некоторых схемах на ноль подключают, а в других на землю. Как правильно, и вчем разница если по разному подключить. Будут различные показания счетчиков?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 25.4.2012, 7:40
Сообщение #2





Гости






Вы свой вопрос задаете вроде как в разделе для профессионалов,REZO коротко и ясно ответил на поставленный вопрос и все равно Вы спрашиваете,на N подключать или РЕ.Подключать надо на РЕ,просто раньше не было разделения нуля на защитный и рабочий проводник и кто держал в руках предоставленную Вами схему,знали что ноль по умолчанию заземлен отсюда и название глухозаземленная нейтраль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanich85
сообщение 25.4.2012, 20:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.4.2012, 7:40) *
Вы свой вопрос задаете вроде как в разделе для профессионалов,REZO коротко и ясно ответил на поставленный вопрос и все равно Вы спрашиваете,на N подключать или РЕ.Подключать надо на РЕ,просто раньше не было разделения нуля на защитный и рабочий проводник и кто держал в руках предоставленную Вами схему,знали что ноль по умолчанию заземлен отсюда и название глухозаземленная нейтраль.

Вот теперь все ясно. Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Romanich85   Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока?   23.4.2012, 6:49
- - Работник   Вторичные обмотки трансорматоров тока заземляются ...   23.4.2012, 7:05
- - Romanich85   Имеется ввиду провод, объединяющий по одному концу...   23.4.2012, 7:21
|- - Rezo   Цитата(Romanich85 @ 23.4.2012, 5:21) Имее...   23.4.2012, 9:03
|- - Romanich85   Цитата(Rezo @ 23.4.2012, 9:03) Значит так...   23.4.2012, 18:44
|- - Rezo   Цитата(Romanich85 @ 23.4.2012, 16:44) А ч...   23.4.2012, 19:00
||- - Romanich85   Цитата(Rezo @ 23.4.2012, 19:00) Именно о ...   23.4.2012, 19:32
|- - savelij®   Цитата(Romanich85 @ 23.4.2012, 19:44) А ч...   23.4.2012, 22:20
|- - Romanich85   Интересно всвязи с чем?   24.4.2012, 6:52
- - Rezo   ЦитатаПросто в ней общий щлейф с ТТ посажен на нол...   24.4.2012, 9:30
|- - Romanich85   Цитата(Rezo @ 24.4.2012, 10:30) Потому чт...   24.4.2012, 20:05
- - Rezo   Да! Только если быть уж совсем точным, то нужн...   24.4.2012, 21:57
|- - Romanich85   Цитата(Rezo @ 24.4.2012, 22:57) Да! Т...   25.4.2012, 5:44
- - Гость_Алексей_*   Вы свой вопрос задаете вроде как в разделе для про...   25.4.2012, 7:40
- - Romanich85   Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.4.2012, 7:40)...   25.4.2012, 20:47


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 13:49