![]() Коэффициент спроса? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Коэффициент спроса? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 ![]() |
Собственно вот и вопрос- что это такое? Просто видел, что при расчете нагрузок учитывается этот коэффициент. Например для двигателей насосов он почему-то 0,9...Т.е. мощность двигателя берем не потребляемую (расчетную), а с коэффициентом 0,9, не понятно чего-то...Спасибо!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата так по какоим критериям выбираем кабель: по полной мощности или по мощности с Кспроса?
Цитата Кабель выбирается по установленной мощности умноженной на коэффициент спроса!!!
Питания здания и щита - да. Но: предположим есть холодильник на 10кВт. Его запитываем от щита кабелем на 10кВт и ставим автомат на 10кВт. Кс=0.6-0.7 В результате расчет щита идет по 6-7кВ. расчетной мощности. Т.Е. может получиться, что отходящие линии больше приходящих на щит? Так или нет? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |