![]() РУ-10 кВ с ячейками КСО. , Помогите разобраться. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() РУ-10 кВ с ячейками КСО. , Помогите разобраться. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
В скором времени буду монтировать блочную КТП на 2 транса по 400 кВА для большого коттеджного посёлка. В проекте в принципиальной схеме РУ-10 идут 6 камер КСО-298, затем последовательно после каждой ВНА-10/630. 2 из 6 камер вводные (приходят кабели), 2 другие отходящие на 2 транса, 2 оставщиеся отходящие резервные. Подстанция тупиковая, но возможно когда-то станет проходной. Ячейки КСО по плану располагаются следующим образом. По одной стенке помещения РУ-10 3 ячейки (вводная, трансовая, резервная), по другую такие же 3 зеркально. Между 2-мя рядами ячеек шинный мост с 2-мя (зачем с 2-мя непонятно...) разъединителями РВЗ-10/630.
На продольных и поперечных срезах ячеек КСО на чертеже видно что в "потрохах" их стоят обычные ВНА и вставки и всё! В интернете же про ячейки КСО-298 написано что они идут с 2-мя разъединителями (на приходящую и отходящую линии) и вакуумником с РЗиА и прочими делами. Вот тут я что-то совсем запутался. С какими ячейками всё-таки собирать РУ-10, как и написано в проекте с КСО-298, так там в них нет никаких ВНА, или я что-то не так понимаю? В принципиальной схеме ВНА указаны в рамках КСО, как я сейчас понимаю, так? Отсюда вопрос: есть ли такие КСО не с вакуумниками и РЗиА, а с обычными ВНА и вставками? И не будет монтаж из них РУ-10 противоречить правилам? Или всё-таки я не так понял и в КСО-298 присутствуют и ВНА и вакуумник? Может быть так? И вообще нужен ли вакуумник в тупиковой КТП? Ведь там всегда есть возможность снять нагрузку. Подобного типа подстанцию монтирую впервые, поэтому буду рад любым советам. Заранее спасибо. P.S. В нэте в описании КСО-204М написано "Камеры КСО и КРУ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью." У меня вопрос: где в трёхфазной сети 6 и 10 Кв у нас нейтраль???!!! Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.4.2012, 0:42 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Про нейтраль Вы опять не все поняли.На трансах напряжением 6 или 10кВ(имеется ввиду высокая сторона транса) обмотки могут соединяться как в звезду так и в треугольник,просто в треугольнике нуля нет в принципе,при соединении звездой нулевая точка есть ,но ее просто ни с чем не соединяют,отсюда и термин"изолированная нейтраль.Теперь по Вашему вопросу насчет ВНА,проектанты правильно заложили в проект подстанции выкл.нагрузки и предохранители,только зачем они запихнули ВНА в КСО298 не понятно,повторюсь,скорее всего взяли типовой проект на этих ячейках и привязали к проекту вашей подстанции.Обычно проектные организации при составлении проектов закладывают в них продукцию какого нибудь производителя,поинтересуйтесь у них какой завод-изготовитель выпускает 298 ячейки на ВНА и предохранителях и закажите эти ячейки у них.Такое ощущение,что проектантам было по хрену,что засунуть в проект,я понимаю когда идет реконструкция подстанции по программе ретрофит и старые корпуса(например КСО366) начиняют, вместо устаревшего хлама,вакуумниками не трогая при этом все остальное(имеется ввиду система сборных шин,отходящие кабели).Если найдете КСО298 на ВНА,киньте ссылку,интересно посмотреть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Про нейтраль Вы опять не все поняли.На трансах напряжением 6 или 10кВ(имеется ввиду высокая сторона транса) обмотки могут соединяться как в звезду так и в треугольник,просто в треугольнике нуля нет в принципе,при соединении звездой нулевая точка есть ,но ее просто ни с чем не соединяют,отсюда и термин"изолированная нейтраль. Я всё именно так и понял. Читайте внимательнее моё сообщение. Просто не стал я подробно расписывать что нейтраль либо просто остаётся изолированной, либо заземляется через дугогосящий реактор....Вопрос изначально был в том, откуда она берётся вообще. Обычно проектные организации при составлении проектов закладывают в них продукцию какого нибудь производителя,поинтересуйтесь у них какой завод-изготовитель выпускает 298 ячейки на ВНА и предохранителях и закажите эти ячейки у них. Цитата из проекта: "Распределительное устройство 10 кВ (РУ-10кВ) комплектуется камерами КСО-298 с выключателями нагрузки ВНА-10/630 производства Самарского завода "Электрощит", выключателями силовыми вакуумными серии ВВ/TEL." Если найдете КСО298 на ВНА,киньте ссылку,интересно посмотреть. Ок, но пока не нашёл. А оснастить РУ-10 ячейками КСО-393 к примеру с ВНА и вставками будет наверное как-то не правильно? Или просто нужно пересогласовывать проект? Сообщение отредактировал Bor2905 - 2.5.2012, 21:45 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |