Прогрузка автоматов. , Прогрузка автоматов

Solowey
сообщение 27.12.2011, 8:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 24427



Здравствуйте! Мы управляющая компания одного предприятия. Есть своя ЭТЛ со всем пакетом документов, не суть... . Были прогружены автоматы А 3716 160А. Прогружали по 1 фазе из 3х на автомате. Грузили все 100% автоматов ( по просьбе заказчика). Через месяц выгорает один автомат ( одна фаза не та которую прогружали) Заказчик пытается наехать. Вопрос как грамотно парировать выпады заказчика (С заказчиком хочу держать хорошие отношения)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 2.5.2012, 9:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Думаю в китае этим не паряться. Да и в России есть один производитель, при прогрузке автоматов которого, не проходит проверку 15-20%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Solowey   Прогрузка автоматов.   27.12.2011, 8:45
- - Работник   В протоколах прогрузку приводите на все три полюса...   27.12.2011, 9:31
- - Solowey   Грузили 1 полюс. В протоколах указали 3. Прогрузку...   27.12.2011, 10:43
- - Работник   Если выгорели именно контакты, тогда по описываемо...   27.12.2011, 11:11
- - Solowey   Монтировали тоже наши ...................   27.12.2011, 11:24
- - ez81   Выгорел полюс -либо заводской -либо монтажный кося...   27.12.2011, 15:07
- - Работник   Не говорю что нужно всегда так прогружать, как от...   27.12.2011, 15:54
- - ez81   Эти Госты указаны для заводов изготовителей и пров...   27.12.2011, 16:09
- - Работник   Повторюсь, в нормальном случие ссылаться на эти ГО...   28.12.2011, 7:17
- - Solowey   Всем огромное спасибо!!! Косяк наш.......   28.12.2011, 9:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Solowey @ 28.12.2011, 9:16) Всем о...   29.12.2011, 18:15
- - Sinus   За свой счет поменяйте автомат, да и делов то. А о...   28.12.2011, 12:54
- - Слава   Ни хрена не понял, в чём виноваты? Вообще считаю э...   28.12.2011, 23:40
- - ez81   при большом переходном сопротивление контакта мог ...   29.12.2011, 21:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ez81 @ 29.12.2011, 21:11) при боль...   30.12.2011, 11:38
- - Гость   Работал на одном заводе-производителе автоматов. Т...   28.4.2012, 11:14
- - Работник   Думаю в китае этим не паряться. Да и в России есть...   2.5.2012, 9:51
|- - Uran   Цитата(Работник @ 2.5.2012, 9:51) Думаю в...   2.5.2012, 10:12
|- - KVA   Цитата(Работник @ 2.5.2012, 9:51) Думаю в...   23.10.2018, 22:23
- - ___VITOS___   Нифига се трупа оживили. Эксплуатационщикам - есл...   23.10.2018, 23:39
- - Ваня Иванов   Цитата(KVA @ 23.10.2018, 22:23) А как быт...   25.10.2018, 19:49