Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом. Есть шаровый кран с электроприводом. Принцип его работы изобразил на картинке: что бы его открыть, надо замкнуть один контакт, что бы закрыть – другой. Вопрос - можно ли через какие-то релюхи или т.п. сделать так, что бы при замыкании только одного контакта кран открывался и при размыкания того же контакта кран закрывался? Какие релюхи нужны и как их скоммутировать? Вроде бы решение не сложное, но не могу уловить, одной интуиции не хватает. Такая нужда связана с тем, что для удаленного управления краном имеется только один модуль (реле) GSM. Сам кран: kran.pdf ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6096 В описании в основном говориться о контроллере протечек, который к данной теме отношения не имеет. Сообщение отредактировал Димитрий - 3.5.2012, 10:57 |
|
|
||
3.5.2012, 13:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если для вас не принципиально количество отправленных СМС, например 4 в место 3-х, то вашу задумку можно организовать
на блокировочном реле с последовательными контактами E 255-230. У этого реле 2 независимых контакта А и В. Управляется импульсами. Последовательность управления такая: 1- А 2- А+В 3- В 4- 0 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
3.5.2012, 14:36
Сообщение
#3
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
Ух ты!
Спасибо, сейчас попробую в этой штуке разобраться. Вот сразу вопросы (мысли вслух) по релюхе возникли. 1. Импульс управления это одно нажатие кнопки, т.е. один импульс это два СМС, первая нажал, вторая отпустил "кнопку", правильно? 2. Полный цикл получается такой (начало цикла при закрытом кране, все контакты открыты): - первые две СМС (контакт А закрывается) кран открылся; - вторые 2 СМС (контакт В закрывается) кран закрылся; - третьи 2 СМС (контакт А открывается) холостые; - четвертые 2 СМС (контакт В открывается) исходное положение, готовность к новому циклу. Итого один цикл управления 8 СМС (12 рублей в эмтээсе). Есть ли ограничения по максимальной длине импульса? Между двумя СМС может пройти более минуты. Сообщение отредактировал Димитрий - 3.5.2012, 14:38 |
|
|
||