Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Управление шаровым краном. , Вместо двух управлять только одним контактом.

Димитрий
сообщение 3.5.2012, 10:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть шаровый кран с электроприводом. Принцип его работы изобразил на картинке: что бы его открыть, надо замкнуть один контакт, что бы закрыть – другой.

Прикрепленное изображение


Вопрос - можно ли через какие-то релюхи или т.п. сделать так, что бы при замыкании только одного контакта кран открывался и при размыкания того же контакта кран закрывался?
Какие релюхи нужны и как их скоммутировать?
Вроде бы решение не сложное, но не могу уловить, одной интуиции не хватает.

Такая нужда связана с тем, что для удаленного управления краном имеется только один модуль (реле) GSM.

Сам кран: Прикрепленный файл  kran.pdf ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6096
В описании в основном говориться о контроллере протечек, который к данной теме отношения не имеет.

Сообщение отредактировал Димитрий - 3.5.2012, 10:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 3.5.2012, 13:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если для вас не принципиально количество отправленных СМС, например 4 в место 3-х, то вашу задумку можно организовать
на блокировочном реле с последовательными контактами E 255-230.
У этого реле 2 независимых контакта А и В. Управляется импульсами.
Последовательность управления такая:
1- А
2- А+В
3- В
4- 0


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 3.5.2012, 14:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Ух ты!
Спасибо, сейчас попробую в этой штуке разобраться.

Вот сразу вопросы (мысли вслух) по релюхе возникли.
1. Импульс управления это одно нажатие кнопки, т.е. один импульс это два СМС, первая нажал, вторая отпустил "кнопку", правильно?
2. Полный цикл получается такой (начало цикла при закрытом кране, все контакты открыты):
- первые две СМС (контакт А закрывается) кран открылся;
- вторые 2 СМС (контакт В закрывается) кран закрылся;
- третьи 2 СМС (контакт А открывается) холостые;
- четвертые 2 СМС (контакт В открывается) исходное положение, готовность к новому циклу.
Прикрепленное изображение


Итого один цикл управления 8 СМС (12 рублей в эмтээсе).
Есть ли ограничения по максимальной длине импульса? Между двумя СМС может пройти более минуты.

Сообщение отредактировал Димитрий - 3.5.2012, 14:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 20:29