![]() Щит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Щит |
Гость_Гость_Щит_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доверился электрику, а он мне сделал вот такую паутину. С этим можно жить?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Походу УЗО не подключены. Скорей всего они срабатывать начали при подключении. Неправильная разводка нулика. И нуль и земля, я так понял, запитаны с верхней общей шинки. Их нужно через УЗО пускать и убрать перемычки ЖЗ между нулями. (кто то про цветовую маркировку сказал что правильная?). 2 автоматика узрил на плиту (варочная поверхность) 25 А кабель 5х4 (кабель явно завышен 2,5 вполне хватило бы и что там за поверхность?порядка 17 кВт? круто! даже если 4х2000Вт и то 8 получается) и духовка 16А кабель 3х4 (ну принцип тот же) страшного ничего, запас по прочности в разы.
На стир. машину, полотенчик и теплый пол автомат 16 А(по схеме, в натуре номинал не видно), не маловато? может срабатывать и контакт греться. И по схеме несколько автоматов 2Р написаны установлены 1Р В остальном вроде нормально, если перемычки между автоматами без разрыва, а так периодически протягивать нуна, могет контакт потеряться |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 14:07 |
|
![]() |