![]() Мощность , По кабелю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Мощность , По кабелю |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26279 ![]() |
Здравствуйте! Вообщем нужна следующая помощь!!! От ТП в здание проложен в земле кабель АВБШв 4х185. Смотрю по таблице допустимый длительный ток на данное сечение составляет 490 А (т.е. 186 кВт). Ды к эти 490 ампер по каждой фазе проходят или же суммарно по 3 жилам? Почему так спрашиваю, что предположительно 110 кВт на этом кабеле уже лежит, и ещё надо 70 кВт кинуть. Выдержит ли он...
Сообщение отредактировал club96 - 5.5.2012, 6:53 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Кабель АВБШв, АВБШвнг(А) на 0,66; 1 кВ
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ГОСТ Р 53769-2010 Кабели на напряжение до 1000В, не распространяющие горение ТУ 16-705.499-2010 Таблица 1.3.7. ПУЭ - 385А * 0,92 =354,2 А Р= 1,73 IU =1,73*354,2* 0,4=245,1 кВт (если косинус взять 0,8 то 196 кВт) откуда цифры 380А и 145кВт??? P = 1,73U I cos φ. Q =1,73 U I sin φ. S =1,73 U I. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |