Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Вопрос по проектированию МЗ

Олег Зорин
сообщение 4.5.2012, 13:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24018



Здравствуйте. Вот такая дилемма. Строится коттеджный поселок, дошло дело до молниезащиты, заказчик хочет все сделать максимально экономно (как обычно), но сделать, поселок этот будет проверять госэкспертиза. Коттеджи в поселке 17*17м и высотой конька 13 м, на каждом дымовая труба. Могу ли я прибегнуть к пункту 2.30 в. РД 34.21.122-87

2.30. Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей, соответствующие указанным в пп. 5 и 9 табл. 1, подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:
в) при наличии возвышающейся над всеми элементами кровли дымовой трубы над ней следует установить стержневой молниеприемник высотой не менее 0,2 м, проложить по кровле и стене строения токоотвод и присоединить его к заземлителю;

В госэкспертизе четкого ответа не дали. Как быть примет ли потом экспертиза объект???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олег Зорин
сообщение 8.5.2012, 10:04
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24018



Цитата
По моему п. 2.3 про другое. Там говориться про наименьшее расстояние до молние приемника, в целях безопасности молниезащиты. И зону защиты сдесь не приписать


А можно поподробнее, что-то до меня не доходит? Там вроде не о каких наименьших расстояниях не говорится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олег Зорин   Вопрос по проектированию МЗ   4.5.2012, 13:07
- - RomanNV   Да можете конечно. Кроме того, расчитайте с начала...   4.5.2012, 14:00
- - Олег Зорин   Спасибо за ответ, и еще вопросик, в этом поселке е...   4.5.2012, 14:09
- - Работник   Молниеприемник на первой трубе не покрывает зоной ...   4.5.2012, 14:53
- - Олег Зорин   Нет не покрывает, да тут суть то и не в этом, у ме...   4.5.2012, 15:27
- - Работник   По моему п. 2.3 про другое. Там говориться про наи...   5.5.2012, 8:32
- - Олег Зорин   ЦитатаПо моему п. 2.3 про другое. Там говориться п...   8.5.2012, 10:04
- - Работник   Не знаю куда я смотрел до этого. П. 2.30. в) - вид...   10.5.2012, 8:58
- - RomanNV   Тут дело в другом. Для молнии маленькие перепады в...   10.5.2012, 9:55
- - Олег Зорин   ЦитатаПо этому для молниеотвода на трубе маленьког...   15.5.2012, 8:32
- - Олег Зорин   Возник еще один вопрос, могу ли я использовать в к...   18.5.2012, 7:17
- - Работник   Думаю по термической стойкости смотреть нужно. Дан...   18.5.2012, 12:30
- - Sas__   Господа знающие люди - помогите советом. Есть необ...   15.5.2013, 11:59
- - RomanNV   А несущие конструкции подземной части как выполнен...   15.5.2013, 12:16
- - Sas__   Ах да - забыл упомянуть - и то, и то здание старое...   15.5.2013, 12:34
- - yur   Подскажите, где (что) почитать для помощи по выбор...   17.5.2013, 9:24


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 23:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены