![]() Деффектовка двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Деффектовка двигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
Как правильно и что в первую очередь нужно проверить посмотреть, чтобы правильно сделать дефектовку двигателя??? вопрос для экзамена по ПТЭ
Сообщение отредактировал Сизарев Евгений - 8.5.2012, 8:26 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Для движков до 1000В, сопротивление изоляции обмоток стартера, измеренное мегаомметром на 1000В, должно быть не менее 1 МОм, сопротивление ротора на те-же напряжения - не менее 0,2 МОм. Внимательно читаем ПТЭЭП - приложения. Вообще, зря пренебрегаете данным букварём - вооружившись из него цифрами, вы получите громадное преймущество в различных спорах.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |