Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Подключение УЗО, АВ, АВДТ по фен-шую

roadster
сообщение 10.5.2012, 16:54
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Навеяно одной темой.
Так как правильно подключать проводку к сабжу?
Ввод сверху, нагрузка снизу? Или наоборот? Или без разницы? И почему?
АВ и АВДТ леграновские
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.5.2012, 17:09
Сообщение #2





Гости






Цитата(roadster @ 10.5.2012, 16:54) *
Навеяно одной темой.
Так как правильно подключать проводку к сабжу?
Ввод сверху, нагрузка снизу? Или наоборот? Или без разницы? И почему?
АВ и АВДТ леграновские


Без разницы как подключать,эта тема обсуждалась ранее ,не ленитесь,ройте форум.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гы_*
сообщение 11.5.2012, 14:08
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 10.5.2012, 17:09) *
Без разницы как подключать,эта тема обсуждалась ранее ,не ленитесь,ройте форум.

Присоединяюсь к вопросу.
Однако, рытье форума показывает, что, несмотря на то, что "без разницы", разница есть:
- Если узо электронное, то разницей можно сжечь девайс, впрочем, туда ему и дорога.
- При отсутствии разницы, ввод все-таки лучше сверху, ибо:
а) Так принято (вернее, считается, что так принято, точнее, так считается у тех, кто так считает icon_smile.gif)
б) Во избежание удара по электрикам, которые настолько круты, что не пользуются указателем, а видят наличие/отсутствие напряжения по искажениям мирового эфира/спин-торсионного поля.
в) Есть пункт пуэ, где подача должна быть (как правило) на неподвижные контакты. А какие контакты неподвижные в данном устройстве- неважно, ибо традиционно это верхние (в самом деле, при раскопках древнеримских поселений не было найдено автоматов с неподвижными контактами на нижних полюсах, следовательно, с древних времен неподвижные контакты- на верхних полюсах)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 9:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены