Навеяно одной темой.
Так как правильно подключать проводку к сабжу? Ввод сверху, нагрузка снизу? Или наоборот? Или без разницы? И почему? АВ и АВДТ леграновские |
|
|
11.5.2012, 14:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Про пункт "В". Давайте не будем искать где находятся неподвижные контакты в устройстве с непрозрачным корпусом и полностью доверимся производителю, который оговаривает возможные варианты подключения.
Тем кому привычнее традиционное подключение, то бишь, сверху, даже не стоит заглядывать в паспорт подключаемого девайса, что бы не одолели сомнения... Кстати, где будем искать неподвижный контакт в рубильнике ВР32?... У него оба контакта неподвижны. Этот недостаток присущ и модульным контакторам и выключателям нагрузки. А посему, подключай не по привычке, а по месту, включив голову. Если продвинутые электрики, определяющие наличие фазы по запаху, будут сильно огорчены, то... вероятно, пора менять привычки. Если есть желание высказаться по этому поводу в 1001ый раз, то можно совместить в недавно поднятой темой (вероятно 1000ая) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|