Всем привет!
Ни для кого не секрет, что в последние двадцать лет качество изготовления кабельной продукции очень заметно снизилось. Особенно это касается сечения-сопротивления. На разных форумах часто вижу, как народ ноет о том, что, дескать, доколь это будет продолжаться!? Продолжаться это будет вечно, если никто никак не будет реагировать на это наглое воровство. Пару месяцев назад я купил пару метров провода ПВ-3-16кв.мм.. Сразу бросилось в глаза, что какой-то он совсем уж тоненький. Первая мысль - подсунули в магазине меньшего сечения. Посмотрел - на изоляции написано "пв-3 16", и указан производитель - "Цветлит". Вооружившись микрометром, распушил-померял-посчитал сечение жилы. Получилось 9.5 кв. мм.!!! Поскольку с такой наглостью я все-таки еще не сталкивался, решил обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Зашел на сайт Роспотребнадзора и написал сообщение. Через месяц по почте пришло письмо о том, что "ваше заявление направлено в Росстандарт по месту производства кабеля. Еще через месяц, вчера, пришло заказное письмо из росстандарта с приложением копии экспертизы кабеля ПВ-3 16, взятого со склада Цветлита. Результат экспертизы - сопротивление кабеля в полтора раза выше допустимого. Материалы переданы в суд. К чему я все это написал? Понятно, что вор отделается мелким штрафом и дальше будет обворовывать людей. Но если люди станут активнее реагировать на подобное воровство, ситуация будет меняться к лучшему. Призываю всех, кто сталкивается со случаями занижения сечения проводов, писать жалобы в Роспотребнадзор по каждому случаю. Пора прекратить эту порочную практику. |
|
|
14.5.2012, 6:22
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 4.10.2009 Пользователь №: 15761 |
а качество металла, т.е. его омическое сопротивление выше нормы, кстати где оно прописано? Искать не хочется, поздно уже. Может стоит уже в магазин с омметром и мегаомметром ходить? Сопротивление жилы и параметры изоляции прописаны в ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 Еще один любопытный момент. Все имеющиеся у меня останки советских проводов были измерены. Результат - у ВСЕХ проводов сечение жилы больше заявленного на 2-5%. Сообщение отредактировал Zubastik - 14.5.2012, 6:33 |
|
|
14.5.2012, 11:14
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сопротивление жилы и параметры изоляции прописаны в ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 Сопротивление жилы прописано в ГОСТ 22483-77 (МЭК60228) Изоляция - в ГОСТ Р МЭК 60227-3 -- 60227-7. сечение не выдерживает практически никто! если тока кабель не гостовский, и то, смотреть надо.. Сечение жил кабеля (минимальное) ГОСТом не нормируется. "1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. 1.6. Допускается применение токопроводящих жил с другими основными параметрами, если это предусмотрено в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия. 1.9. Диаметр круглых медных жил должен соответствовать значениям, приведенным в табл. 6а, круглых алюминиевых жил классов 1, 2 значениям, приведенным в табл. 6б." В таб.6а только "Диаметр круглых медных жил, мм, не более". Минимума нет. Ориентир только на сопротивление. В таб.6б (алюм.) есть минимальный "Диаметр круглых алюминиевых жил, мм" К примеру, для 1 класса сечения 16мм2 минимальный диаметр 4,1мм Соответственно минимальное сечение 4,1*4,1*3,14/4 около 13,2, законное по ГОСТ. Отклонение по сечению от номинала (16-13,2)*100/16=17,5% Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2012, 11:24 |
|
|