Собственно был у людей, пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заземление это единственный выход?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29131
как вариант таких тем на форуме полно - про потенциал на трубах. По теме - заземлить и не париться. Сообщение отредактировал SerJant27 - 18.5.2012, 11:26 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |