Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает |
12.5.2012, 17:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 |
Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос но уже голова пухнет от одного тиристорного регулятора, не могу побороть.... Трехфазный регулятор шесть тирсторов по два встречно -праллельно включенных. Какой ток будет протекать через каждый тиристор в фазе - полный или же половина?
Так для общей информации:Регулятор работает на индуктивную нагрузку (нагрузочный тр-р соляной ванны или печи) почти сразу при включении летят тиристоры Т 161-200. Ток в начальный момент (розжига печи) до 300А, при работе около 150 - 200, при включениях печи (во время регулирования температуры раствора) происходит бросок до 500-600А. |
|
|
20.5.2012, 11:42
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Ничего некорректного в работе ключей на индуктивность нет. Бывает некорректное управление ключами, поломки в различных цепях фильтров. Тиристоры могут вылетать и по причине плохого контакта в силовой цепи. А может и транс уже прошило импульсами. Думаю, что следует позвать наладчика от производителя.
|
|
|