бросок намагничивающего тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
бросок намагничивающего тока |
27.3.2012, 21:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
когда возникают броски тока намагничивания? я вот прочитал - "при вкл. под напряжение ненагруженного тр-ра", "при восстановлении напряжения после откл. внешнего кз". т.е. что имеется ввиду под ненагруженным? нет нагрузки в смысле разомкнута обмотка или как. дальше "большие броски тока объясняются тем, что в момент восстановления напряжения индуктивное сопр. тр-ра резко уменьшается из-за насыщения". а насыщение из-зичего происходит? потому что при включении перех. проц. и апериодич составляющая подмагничивает7 так или нет?
|
|
|
20.5.2012, 16:03
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
то что я понял - величина броска зависит от момен та включения. т.е. через какое значение будет проходить напряжение. если через 0, то максимальный броско будет - т.е. напряжение будет изменяться в одной поярности целые пол периода и поток, соотв. и ток тоже, будут расти пол периода. а если в момент включения напряжение будет в максимуме -поток и ток будут расти четверть периода, пока напряжение 0 не достигнет. почему при отключении напряжение подскакивает - пока не знаю, будет вермя - прочту, если кто может разъяснить, то пожалуйста, буду рад.
насчет броска тока все правильно я понял? |
|
|