![]() Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 ![]() |
Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос но уже голова пухнет от одного тиристорного регулятора, не могу побороть.... Трехфазный регулятор шесть тирсторов по два встречно -праллельно включенных. Какой ток будет протекать через каждый тиристор в фазе - полный или же половина?
Так для общей информации:Регулятор работает на индуктивную нагрузку (нагрузочный тр-р соляной ванны или печи) почти сразу при включении летят тиристоры Т 161-200. Ток в начальный момент (розжига печи) до 300А, при работе около 150 - 200, при включениях печи (во время регулирования температуры раствора) происходит бросок до 500-600А. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Аппараты точечной сварки на токи до тысяч ампер управляются по первички тиристорами. Существуют так же инверторы на тиристорах. Проблемка небольшая есть-на индуктивной нагрузке тиристор хуже закрывается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Если при выключении возможно из за броска напряжения при прерывании тока на индуктивности тр-ра.
у нас на ТВУ тиристор(ы) шунтируется RC цепочкой и на входе RC фильтр 3 конденсатора в треугольник через сопротивления. возможно и конструкторы с устройством намудрили как раньше всё работало нормально? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 23:45 |
|
![]() |