Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает

muha409
сообщение 12.5.2012, 17:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 24.3.2011
Пользователь №: 22138



Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос но уже голова пухнет от одного тиристорного регулятора, не могу побороть.... Трехфазный регулятор шесть тирсторов по два встречно -праллельно включенных. Какой ток будет протекать через каждый тиристор в фазе - полный или же половина?
Так для общей информации:Регулятор работает на индуктивную нагрузку (нагрузочный тр-р соляной ванны или печи) почти сразу при включении летят тиристоры Т 161-200. Ток в начальный момент (розжига печи) до 300А, при работе около 150 - 200, при включениях печи (во время регулирования температуры раствора) происходит бросок до 500-600А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
muha409
сообщение 22.5.2012, 5:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 24.3.2011
Пользователь №: 22138



Rezo
Бросок тока возникает в момент включения на тирсторов на полную, т.е. в первый момент понижение температуры на 1-2 градуса регулятор температуры их только постепенно приоткрывает, но после того как температура продолжает падать, регулятор выдает полное задание мощности и в этот момент бросок.
Здесь только "логический ключ" на 2 состояния - либо включено, либо выключено и всё! - Так получается из-за того, что имеется инерционность, т.е. нагрелся раствор до уставки регуятор сигнал задания мощности уменьшает, уменьшает а раствор все равно греется дальше и регулятору ничего не остается как выключить его. А вот это все ФИУ, Метод РСП, РСПП, ШИМ, ШИМ+ Uф кор. я так понимаю сопособы открывания тиристоров.


uvk2:
Над более мощными тиристорами сейчас работает проектант.
Овеновский блок рассмотреть можно, но уже проектом заложен ТЕРМОДАТ он куплен установлен (а объект и заказчик такой что так просто это не поменять, бюрократия, котировки и т.д.). По такой же причине самодеятельностью сильно не позанимаешься, есть проект и нужно по нему работать, можно только писать замечания вносить корректировки и прочее, вобщем работать за проектантов....

И все-таки вопрос: ток через тиристор полный протекает или пол периода все же...

Sist
Раньше стоял контактор работало по принципу вкл/выкл
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.5.2012, 7:42
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(muha409 @ 22.5.2012, 4:37) *
И все-таки вопрос: ток через тиристор полный протекает или пол периода все же...

Если интересен ток, на который должны быть рассчитаны тиристоры, то он должен быть (с запасом) больше, чем пиковый (600 А), умноженный на корень из двух. То есть значения 840 А ток будет достигать дважды за период.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- muha409   Встречно-параллельное включение тиристоров   12.5.2012, 17:19
- - Sist   Какой ток будет протекать через каждый тиристор в ...   12.5.2012, 20:08
- - Roman D   Туда требуются тиристоры амперов так на тысячу. Ли...   13.5.2012, 7:52
- - muha409   т.е. если амперметр показывает 300 А, то через каж...   13.5.2012, 10:09
|- - Roman D   Цитата(muha409 @ 13.5.2012, 9:09) т.е. ес...   14.5.2012, 23:33
- - RomanNV   По моему у вас не в тиристорах проблема, а в регул...   13.5.2012, 11:11
|- - Sist   и тиристоры возможно и не отрывается   13.5.2012, 12:00
- - nikola.tesla   Во-первых: ТРН 3-х фазный, - правильно? Работает н...   13.5.2012, 15:42
- - muha409   Печь предназначена для расплавления какой-то бромн...   13.5.2012, 18:18
- - uvk2   "Микроконтроллер осуществляет управление блок...   14.5.2012, 3:56
- - muha409   Мне кажется там нет дополнительных функций. Есть т...   14.5.2012, 13:25
- - uvk2   Цитата взята отсюда http://www.termodat.ru/index...   14.5.2012, 19:41
- - muha409   Завтра задам вопрос производителю на счет управлен...   15.5.2012, 17:09
- - muha409   Узнал на счет управления мощностью у производителя...   18.5.2012, 4:35
- - uvk2   Безобразие! Это не рекламный ход, а обман и вв...   18.5.2012, 5:59
- - Гость   Вношу ясность в измерение тока. Приборы магнитоэле...   18.5.2012, 8:56
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 18.5.2012, 7:56) Вношу ясн...   18.5.2012, 22:06
- - muha409   Да регулятор управляет напряжением трансформатора ...   18.5.2012, 15:11
- - uvk2   Тогда вам может действительно поможет плавное вклю...   18.5.2012, 17:12
- - uvk2   muha409, а этот регулятор вообще-то управляет мощн...   19.5.2012, 4:51
- - uvk2   Не нашел никакой подробной технической информации ...   19.5.2012, 6:13
- - Roman D   Похоже, только ФИУ позволит ограничить мгновенный ...   19.5.2012, 8:28
- - uvk2   Согласен. Но для этого должен быть сигнал обр. свя...   19.5.2012, 9:47
- - Rezo   Цитата(muha409 @ 12.5.2012, 15:19) Регуля...   19.5.2012, 12:02
- - uvk2   ЦитатаРабота тиристоров в качестве элемента управл...   19.5.2012, 15:19
- - Rezo   Всё это из одной серии полупроводниковых приборов,...   19.5.2012, 19:22
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 19.5.2012, 18:22) Ну и защи...   19.5.2012, 20:27
||- - Rezo   Цитата(Roman D @ 19.5.2012, 17:27) Короче...   20.5.2012, 10:52
|- - uvk2   Цитата(Rezo @ 19.5.2012, 20:22) Разве эти...   20.5.2012, 5:42
- - Roman D   Ключевые слова здесь - "качество электроэнерг...   20.5.2012, 6:09
- - protector   Ничего некорректного в работе ключей на индуктивно...   20.5.2012, 11:42
|- - Rezo   Цитата(protector @ 20.5.2012, 8:42) Ничег...   20.5.2012, 16:12
|- - protector   Цитата(Rezo @ 20.5.2012, 16:12) Вот поэто...   20.5.2012, 18:08
- - muha409   Токи это в первичной цепи тр-ра. Бросок появляется...   21.5.2012, 4:01
|- - uvk2   Цитата(muha409 @ 21.5.2012, 4:01) после ...   21.5.2012, 5:54
- - Rezo   "muha409"! Так когда всё же возникае...   21.5.2012, 12:57
- - Гость   Аппараты точечной сварки на токи до тысяч ампер уп...   21.5.2012, 16:42
|- - Sist   Если при выключении возможно из за броска напряжен...   21.5.2012, 19:03
|- - Rezo   Цитата(Гость @ 21.5.2012, 13:42) Аппараты...   21.5.2012, 19:31
- - Roman D   Кстати сказать, электродуговые печи обладают весьм...   21.5.2012, 20:45
- - muha409   Rezo Бросок тока возникает в момент включения на т...   22.5.2012, 5:37
|- - Roman D   Цитата(muha409 @ 22.5.2012, 4:37) И все-т...   22.5.2012, 7:42
- - uvk2   А, вот так вот... Ну на бюрократии они далеко не у...   22.5.2012, 6:04
- - Rezo   Цитата(muha409 @ 22.5.2012, 3:37) Rezo Бр...   22.5.2012, 10:59
- - uvk2   muha409, еще раз прошу Вас озвучить наименования, ...   22.5.2012, 11:23
- - muha409   uvk2 технологический процесс: во время розжига печ...   22.5.2012, 12:53
|- - uvk2   Цитата(muha409 @ 22.5.2012, 13:53) Силово...   22.5.2012, 18:29
- - Rezo   Цитата('muha409')технологический процесс: ...   22.5.2012, 15:12
- - Гость aleks   ЦитатаРекомендация правильная, поэтому и я со свое...   22.5.2012, 19:17
- - Rezo   ЦитатаО каких "сквозных", "встречны...   22.5.2012, 21:58
- - muha409   uvk2 фотки будут позже. А как быть трансформатору...   23.5.2012, 4:11
- - Rezo   Всё должно быть в пределах разумного. А откуда там...   23.5.2012, 10:34
- - Гость_aleks_*   Цитата(Rezo @ 22.5.2012, 21:58) ...Поэтом...   23.5.2012, 18:19
|- - Rezo   Цитата(Гость_aleks_* @ 23.5.2012, 15:19) ...   23.5.2012, 19:58
- - Гость_aleks_*   Цитата(Rezo @ 23.5.2012, 19:58) Да!.....   24.5.2012, 4:03
|- - Roman D   Цитата(Гость_aleks_* @ 24.5.2012, 4:03) О...   24.5.2012, 18:36
- - protector   Конечно же о к.з. говорить рановато. Не забываем, ...   24.5.2012, 8:21
- - Rezo   Цитата('Гость_Гость_aleks_*_*')Мы с Вами о...   24.5.2012, 10:51
- - muha409   Цитата(Rezo @ 24.5.2012, 11:51) А если об...   24.5.2012, 13:11
|- - Sist   при звезде и треугольнике углы упр. на тиристоре б...   24.5.2012, 15:32
- - Rezo   Цитата('Sist')при звезде и треугольнике уг...   24.5.2012, 17:41
- - viktor_   зарегистрировался (Гость_Гость_aleks_*_*) Цитата(p...   25.5.2012, 5:12
|- - Sist   если блок плохо работает на индуктивную нагрузку м...   25.5.2012, 16:16
- - Иннокентий   Приветствую всех! Во-первых, не нахожу ничего...   29.5.2012, 11:39
- - Rezo   ЦитатаУ меня большое сварочное хозяйство - все раб...   29.5.2012, 12:09


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 23:53
Rambler's Top100     